地下室的分散式通风——相当多的问题

  • Erstellt am 2017-10-19 23:20:52

DReffects

2017-10-19 23:20:52
  • #1
大家好,

我们正在建一栋带有完全装修地下室的独栋住宅。我的办公室将设在地下室,我每天大约会在里面待8到12个小时。

因此,每个房间都计划安装一台由Viessmann公司生产的型号为Vitovent 200-D的分散式室内通风机。

对我们来说,一切都还好——直到开始实施阶段。
工厂图纸中通风机安装在20x40厘米的采光井里——但在实际施工时,通风机周围被安装了宽120厘米的“普通”采光井。我对此提出异议,因为房屋周围有条小路,采光井会妨碍通行。Viessmann方面告知我,通风机的管道直径75毫米就足够了。我将此信息转达给了承建商,并要求按照工厂图纸批准的方式执行。通风机本身是由承建商建议并设计的。

那个时候,我对通风机的工作原理并不十分了解——我们的信息是它交替吸入和吹出空气。

现在我第一次在现场看到这些通风机,发现它们是同时吸气和排气的——通过左右两个开口。由于通风机宽约35厘米,而现在安装在仅40厘米宽的通风井内,这显然非常不合理。



于是我再次向Viessmann询问,他们非常惊讶——地下室绝对不会安装这类通风机,这种通风机根本不适合地下室使用,通风机说明书中也有写明。即使在120厘米宽的采光井中,通风机也绝对无法正常工作。

既然明确通风机是同时吸气和排气的,这一点已显而易见。如果通风机在采光井中,排出的空气会立即被吸回。之前关于75毫米管径的信息显然分别指的是进风和出风管径。说实话,我电话中没提通风机是装地下室的,只是问了个管径大小。

言归正传:
你们中有人知道这种通风机的替代品吗?我需要在地下室(WU混凝土地下室)保证充足的新鲜空气供应,而且要像Viessmann通风机那样根据湿度自动调节,只是要适合地下室使用。

谢谢。
 

markus2703

2017-10-20 06:16:42
  • #2
在这里安装一个带有热回收功能的分散式风扇,你可以忘了。同样,带有换向功能的风扇也会把空气吹入管道,然后换向,几乎将相同的空气再送回去。

我认为这里合理的做法只能是使用一个持续向外排风的排气装置。
 

Tom1607

2017-10-20 08:21:15
  • #3
也有由两个设备组成的系统,这些设备安装在不同的房间内。工作原理是相同的,交替吹入/吹出空气。不过,这些设备是相互关联的,当一个设备吸气时,另一个设备则吹气。这样可以保证持续的空气交换。设备内装有陶瓷元件,用于热量回收。当然,效率不如中央系统。

另外,我会将两个管道在光井中向上延伸,并在地面以上进行吹入/吹出。这样,两个75毫米的管道就从光井中向上引出。通常房屋周围会留有10-15厘米的空隙,然后再铺设通道。
 

DReffects

2018-03-02 00:05:44
  • #4
我们昨天安装了用于其他风扇的新管道。等它们运行起来时,我会通知你!
 

类似主题
18.09.2016独立运行热泵与光伏系统配合使用。88
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
09.09.2016采光井中的进气口?36
17.10.2017通过开发商增加浴室还是仅铺设管道?10
29.07.2019我的太阳能热水器供暖系统是如何工作的?42
26.09.2019KG管可以铺设在砾石中吗?11
15.01.2020颗粒与太阳能热能或光伏?37
11.08.2020防水地下室的采光井10
09.06.2021采光井有问题,不幸的是地下室进水了13
11.11.2021如何密封管道或整个开口11
09.06.2022双风扇变体:优缺点10
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
09.11.2023混凝土采光井角断裂,毛坯施工 - 保留合理吗?14

Oben