DReffects
2017-10-19 23:20:52
- #1
大家好,
我们正在建一栋带有完全装修地下室的独栋住宅。我的办公室将设在地下室,我每天大约会在里面待8到12个小时。
因此,每个房间都计划安装一台由Viessmann公司生产的型号为Vitovent 200-D的分散式室内通风机。
对我们来说,一切都还好——直到开始实施阶段。
工厂图纸中通风机安装在20x40厘米的采光井里——但在实际施工时,通风机周围被安装了宽120厘米的“普通”采光井。我对此提出异议,因为房屋周围有条小路,采光井会妨碍通行。Viessmann方面告知我,通风机的管道直径75毫米就足够了。我将此信息转达给了承建商,并要求按照工厂图纸批准的方式执行。通风机本身是由承建商建议并设计的。
那个时候,我对通风机的工作原理并不十分了解——我们的信息是它交替吸入和吹出空气。
现在我第一次在现场看到这些通风机,发现它们是同时吸气和排气的——通过左右两个开口。由于通风机宽约35厘米,而现在安装在仅40厘米宽的通风井内,这显然非常不合理。

于是我再次向Viessmann询问,他们非常惊讶——地下室绝对不会安装这类通风机,这种通风机根本不适合地下室使用,通风机说明书中也有写明。即使在120厘米宽的采光井中,通风机也绝对无法正常工作。
既然明确通风机是同时吸气和排气的,这一点已显而易见。如果通风机在采光井中,排出的空气会立即被吸回。之前关于75毫米管径的信息显然分别指的是进风和出风管径。说实话,我电话中没提通风机是装地下室的,只是问了个管径大小。
言归正传:
你们中有人知道这种通风机的替代品吗?我需要在地下室(WU混凝土地下室)保证充足的新鲜空气供应,而且要像Viessmann通风机那样根据湿度自动调节,只是要适合地下室使用。
谢谢。
