你好,Foristi,

我有一个开放式厨房,直接开放连接到走廊、餐厅和客厅。那里还要安装一个壁炉,烟囱清洁工其实想让我必须安装窗户通风器(但对其他方案持开放态度)。因为当壁炉燃烧时,总感觉脖子后面被寒风吹得凉飕飕的,所以我并不太喜欢这种窗户通风器。由于壁炉的位置和老旧建筑的结构,无需依赖室内空气的空气供应非常困难。所以我考虑在厨房通过墙壁安装一个分布式通风系统,这还能让我把厨房产生的异味排到外面。我的想法是,依据需要,我可以一按按钮,或者使用一个4帕斯卡开关,确保当壁炉燃烧时,外面的空气被送入室内。这样我就能同时解决三个问题:
- 老旧建筑的通风
- 厨房污浊空气的排出
- 壁炉的进气

为了让这一切顺利运行,这个装置必须几乎可以任意控制。最好通风器能一按按钮就关闭(它会安装在厨房橱柜上方,我不太容易触及),当然还要非常安静,并且在寒冷天气时热交换效率尽可能高(老旧建筑本身就是能源噩梦,我想尽量减少必要的冷桥)。

遗憾的是,在汉诺威几乎找不到能够给我相关建设分布式通风系统建议的通风工程师。所以我希望你们能推荐一个符合我需求的系统。

问候
Constantin
 

markus2703

2017-08-22 12:14:39
  • #2
一个“普通”的分散式风扇在这里对你帮助不大。这些风扇会切换送风方向,也就是说,它先吸出空气,然后再吹回空气。

你需要的是一个“反向”的排气设备。当然这样就不会有异味排出,因为只是吹入空气。也不会有能量回收。

此外,通风系统和烟囱实际上只有配备压力传感器或作为独立于室内空气的烟囱才被允许。所以你必须先获得烟囱清扫工的许可。
 

constantin_w

2017-08-22 15:12:12
  • #3
你好,Markus,

感谢你的回复。我原本希望有那种可以切换的风扇。可以说是万用型风扇。那个4帕斯卡开关正是你提到的保险装置。如果我有了那个东西,烟囱清扫工会给出他的认可。那个东西价格也可以超过300欧元。

问候
Constantin
 

Umbau17

2017-08-22 15:24:43
  • #4
你好,Constantin, 有一些分散式风扇,可以同时抽入新风和排出废气。还有一些风扇,如果需要,可以调节为“仅进风”模式,或者完全关闭。 祝好
 

constantin_w

2017-08-22 15:56:39
  • #5
你能给我推荐一个能做到这些功能的系统吗?最好是可以配合相应开关/传感器使用的。
 

Einradbrot

2020-05-28 01:07:29
  • #6
有那种Inventer的风扇。我们的邻居有一个。
 

类似主题
08.01.2013带壁炉的空气源热泵,水暖炉,热水加热26
12.01.2012地热泵、太阳能和壁炉作为取暖设备?15
05.03.2014燃气冷凝锅炉还是带水壁炉的LW热泵?18
06.05.2015居住/用餐/厨房:你们住在哪里,或者将要住在哪里?52
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
22.06.2015排气 / 进气用于抽油烟机10
30.08.2015带热量回收的壁炉10
30.03.2016负压监测器 / 烟囱 4 帕36
01.12.2016客厅-厨房平面设计18
21.09.2018新厨房 - 来自宜家还是其他制造商的洗碗机?27
27.03.2017厨房和起居区之间的隐私屏风17
27.05.2020壁炉后面的防火隔墙?!11
17.12.2019悬挂式壁炉 - 是个好主意吗?10
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
02.06.2021受控住宅通风,沙发附近的生活区送风19
05.02.2015壁炉燃烧不良13
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
25.11.2022平面图:开放式客厅含壁炉 - 反馈11

Oben