你好,论坛,

我正在规划即将进行的我们购买的房子(实心平房,120平方米,全地下室,建于1975年)的翻新工作。

计划的翻新项目:
- 窗户 + 卷帘 + 入户门
- 外墙保温 + 顶层楼板的楼板保温
- 带太阳能辅助的燃气冷凝锅炉供暖系统
- 壁炉

因为我读了很多关于带有热回收的分散式控温居住通风系统的内容,所以我有一个问题:是否可以(且是否有意义)集成这种系统。
从节能角度看,可能带来的效益不大,但应当显著提升舒适度,尤其可以明显改善室内气候(关键词:对霉菌的担忧)。

目前的计划是:
- 壁炉没有单独燃烧空气供应
- 带有负压监测器的排风抽油烟机(我们不考虑带窗户开关的)

关于与分散式控温居住通风系统的组合,我的问题是:
1. 是否可以使用排风抽油烟机?
2. 如果不行,使用循环风抽油烟机 + 控温居住通风是否需要负压监测器?
3. 壁炉是否必须是独立于室内空气并带有独立新风供应的?
4. 控温居住通风系统仅安装在卧室(我见过这样写)还是也安装在浴室和厨房?

问题很多……
也许你们有人使用过类似的组合。期待你们的经验分享。

问候

Gebuesch
 

HIGIL

2013-06-06 13:37:30
  • #2
你好 Gebuesch,关于问题1,原则上排气罩是可行的,但从通风技术角度来看不合理。这些设备的风量为300-700立方米/小时。首先是一种热能浪费,其次空气从哪里补充?更好的方案是循环罩配合一个仅约80立方米/小时的排气风扇。问题2:循环罩结合控制住宅通风时不需要压力开关,只有纯排气罩才需要。但如果你安装壁炉炉,始终需要一个空气压力开关,以便在负压情况下关闭设备。(烟囱清洁工要求)问题3:壁炉炉原则上应获得独立于室内空气的燃烧空气。问题4:分散式控制住宅通风应安装在所有居住房间,如客厅、儿童房和卧室及书房等。湿度控制的排气应安装在浴室,可能还有客用卫生间和厨房。(见问题1)祝好 HIGIL
 

Der Da

2013-06-07 11:08:12
  • #3
1. 排气罩是可行的,但只能配合窗户传感器使用。不幸的是,这与受控居室通风的概念不兼容。就像晚上开窗一样。
2. 使用循环风时,你不需要压力开关。
3. 炉子应当是独立于室内空气的,否则情况与排气罩相同。是否需要压力开关取决于通风系统本身和所安装的炉子。我们使用的是Zehnder系统和Olsberg炉子,不需要压力开关。已有建筑法规认证。但由于我们在使用炉子时通常会开一扇窗,以免室内过热,实际上这也无所谓。
4. 最大的优点是将潮湿空气从潮湿房间(锅炉房、洗衣房、厨房和浴室)排出房屋。因此,这些地方应该设有排气口,而在居住区应设有送风口。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
27.02.2013受控住宅通风或调节空气 - 经验?14
15.12.2015在受控住宅通风中的排气罩:你们的经验如何?30
12.06.2015但是安装受控住宅通风系统吗?54
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
17.05.2017燃烧空气供应/烟囱炉 - 热空气通风或底板17
10.02.2018受控住宅通风还是光伏系统?寻求决策支持,优缺点18
09.05.2018受控住宅通风中的抽油烟机安全电路19
01.04.2019壁炉控制/关闭用压力开关 控制的居住空间通风16
05.09.2019地暖系统中,壁炉炉只是玩具吗?19
06.09.2019使用通风系统时是否不再允许打开窗户?15
29.01.2020带有受控居住空间通风的较少可开启窗户30
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
19.06.2020地暖加壁炉,合理吗?11
05.11.2020带有受控居住通风的窗户开启可能性 - 规划思路60
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
18.10.2024建筑成本目前正飙升12061
04.12.2021壁炉外部空气供应——最佳技术是什么?22

Oben