屋顶横梁开裂 - 是否更换横梁?

  • Erstellt am 2014-07-07 09:58:38

f-pNo

2014-07-07 09:58:38
  • #1
大家好,

上周一,TÜV 验收官第一次来到了我们的工地。
他总体上对施工质量表示满意,但指出了一些小问题(这些问题已经解决),并发现了一个让我担忧的问题。

我们的一根屋顶横梁(靠近山墙的那根梁)有一条较长的纵向裂纹。在制作屋顶结构时没人注意到,奠基仪式时也没有发现,我们的工头也很懊恼没能早点看到这条裂缝。
这条裂缝可能是木材干燥过程中产生的。

验收官来的时候,屋顶已经覆盖好瓦片了。
验收官认为这根梁需要更换,但屋面横梁也可以用粘合剂粘合并用搭接板加固。根据我们的工头说法,采用的是这种方法。

不过我还是有些担心,加固并粘合的横梁是否能长期保持和“原始横梁”一样的性能,或者是否长期会更容易出现潜在的损伤。这里的专家们或许能帮我解答。类似的裂缝常见吗?

验收官认为所采用的方法是可接受的解决方案,但我仍有些不确定。
 

Bauexperte

2014-07-07 11:44:26
  • #2
你好,f-pNo,


那么相信BL和专家;木材总是在运动。裂缝应该且可以通过结构措施防止额外的水分和污垢进入,比如夹紧、加条和覆盖等;并不一定每条裂缝都必须封闭。

为了能够评估木材中裂缝的承载能力,制定了一些规定:


    [*]根据构件的主要受力情况,需要区分干缩裂缝的影响
    [*]需要考虑裂缝在木材横截面中相对于受力方向的位置
    [*]最大裂缝深度可能是单条裂缝的深度,也可能是相对裂缝深度之和


木材有所谓的无害性标准。由施工负责人和专家批准的程序是非常常见的流程。如果是会引起结构问题的纵向裂缝,专家早就会施加很大压力,要求更换横梁。

附言:你这个问题顺便让我重新翻阅了我的资料。

莱茵地区的问候
 

f-pNo

2014-07-07 12:57:44
  • #3


非常感谢——我感到安心了。起初我考虑过选用这种方法是因为屋顶已经覆盖,换掉太麻烦了。另一方面,也曾想过如果不符合规范,专家不会同意这样的做法。



随时乐意——看看我还能找到什么问题,达到同样的效果。
 