外墙与地板板的正确施工

  • Erstellt am 2021-03-17 14:17:45

RalfK

2021-03-17 14:17:45
  • #1
大家好,

由于我们的新建筑已经遇到了不少问题,我想请教关于外墙与地基板之间保温/防水施工的建议和信息。
结构:
- 在地基板上浇筑防冻裙墙
- 室内墙第一排和第二排砖块设在水平阻隔层上
- 16厘米保温层
- 面砖
在网上我找到了附图,除了防冻裙墙外,与我们的结构相符。
有以下几个问题:
1. 图示结构是否正确,或者是否有更好的方案?
2. 地基板前端设置了外围保温层——这个保温层应该埋多深?只需到地基板底部边缘,还是更深?厚度应是多少?
3. 地基板前端应如何防水、防水深度是多少,最好用什么材料(防水砂浆,防水卷材等)?

遗憾的是,我们的建筑师在这些细节问题上无法提供帮助。

感谢所有耐心阅读并可能回复我的人。

此致
敬礼
拉尔夫
 

Mürker13

2021-03-22 19:26:01
  • #2
晚上好,

我没有深厚的专业知识,只能说说我们公司是如何操作的。

据我所知,饰面砖不应该放在底板上,而是应该放在地基上。下面要像图纸中所示那样进行封胶。我没听说过防水砂浆,也没听说过使用它。除此之外,我觉得没什么问题。开放的接缝必须在上方以利排水,但实际上会安装接缝通风器,以防止太多的虫子进入。在下方设置接缝通风器也是合适的。
 