带弯曲的铜制燃气管道,可以吗?

  • Erstellt am 2020-06-29 21:14:53

Detlev69

2020-06-29 21:14:53
  • #1
这里有个简单问题想问一下管道工大师们:

我家的燃气引管刚刚从房屋接头铺设到暖气设备,铺在毛地板上,也就是很快会被水泥砂浆层覆盖。管道是一根约25毫米的塑料包裹铜管。

在一个90°的弯头处,铜管有些变窄,其他弯头处弯曲都很顺畅,没有变窄。我会称这个变窄为折弯点,而且手摸上去也能感觉到那里已经不再是圆形,而是扁平的。见照片。

我已经提醒了安装工,但他说这样没问题,一切正常。

这样还符合规范,没有问题吗?还是应该更换?
 

Vicky Pedia

2020-06-29 22:55:30
  • #2
当地面在这种状态下固定一切时,什么也不会发生
 

Detlev69

2020-06-30 00:56:02
  • #3
嗯,管子会放在珍珠岩里,找平层会铺在隔热层上面。尽管如此,一切都没问题吧?缩小的横截面积无所谓吗?稳定性没有降低吧?
 

Joedreck

2020-06-30 06:54:29
  • #4
我是外行,距离大师还很远,但我认为这是值得担忧的。如果管子弯折了,那是不对的。否则管子就会一直弯折。
而且这是燃气。对此人们有正当的担忧。不是害怕,而是担忧。我会通知安装工的负责人和施工经理。
 

Pierre

2020-06-30 07:31:05
  • #5
我现在暂且将这视为非专业意见。

: 联系安装工,让他更换燃气管道,弯折这些管道是有风险的,因为现在几乎形成了一个设计的断裂点。
 

Knöpfchen

2020-06-30 07:56:06
  • #6
推测在铺设时弯折更严重,回弯时已无法恢复原状,留下了此类变形。如果产生皱折,基本上就坏了。Wicurohr燃气管道的维修不允许在没有全长连续保护管的情况下进行。因为燃气管道位于“空腔”中。必须确保燃气泄漏时不会聚集在空腔内。这是规定。例如,如果安装了一个接头或弯头。因为这里会导致绝缘中断,燃气管道是保护套管的断裂。绕着包裹也没用。只能完全更换。
 