大家好,
我现在正处于困境中,而我本来就没有的时间正在流逝。(我必须指定核心钻孔的尺寸,但现在发现施工方案还未确定(氡气问题)。)
通常我会先在论坛阅读再提问……我确实看了,但肯定不够。
我们请人设计了一套控制式室内通风系统(ComfoAir Q350 TR 吸附式热回收),当时计划自己安装,嗯,现在我会选择让别人做了。
下面的问题是,如何排除外管中产生的冷凝水?
建筑情况(上巴伐利亚州)如下(下面图片也有展示)。通风设备位于地下室(温暖区),管道采用ComfoPipe和螺旋接缝管,带Doymadichtung密封。外部埋设DN200的KG管(无保温),作为通风管线使用,埋深约50-60厘米,长约2-3米,然后穿过已有的车库板下方,之后沿车棚屋顶布管。我知道管路长度非常长。
由于氡气问题不是现在才出现,我拒绝了在地面区域排放冷凝水的建议,现在正在寻找其他方案。
我目前的设想是这样的,但由于了解有限,非常不确定。
FOL(排气):
从通风设备开始,未保温的螺旋接缝管通至外墙,内部过渡到KG DN160,带Doyma密封,转接到带坡度的KG DN200,然后某处设T型接头,从那里有一条20厘米的管子向下排水(带网格/无纺布?),继续以坡度用KG DN200管道,车库板上方对KG管道做保温处理,然后不锈钢DN160的通风弯头(?)
AUL(进气):
不锈钢DN160的吸入口弯头(?),过渡到未保温的KG DN200管道,在车库板下水平布设,带坡度至房屋墙壁,转接KG DN160,连接ComfoPipe DN160,带Doyma密封,带冷凝排放装置(先连接容器)的一段,然后继续用ComfoPipe至通风设备。
非常谨慎地问,这样的方案技术上合理吗?
基于我有限的知识,排气管路会产生比进气更多的冷凝水???
(括号内补充说明,当然还有另外一种方案,把排气通过家用技术房的地下室竖井直接排放出去,但那里是我们的花园露台,不确定是否会造成不便。不过夏天我们计划把控制式室内通风降到较低状态,因为那时我们会全部打开。)
期待大家的回答和/或其他建议。
附件:
建筑情况

