受控住宅通风 - 通风管道 - 螺丝突出到管道内!!!

  • Erstellt am 2014-11-28 09:21:51

el_curioso

2014-11-28 09:21:51
  • #1
大家好,

我通过一家建筑商建造了一栋房子。房屋的保温层中集成了一套带热回收的受控住宅通风系统。通风管道是采用镀锌钢制成的扁平管道结构。

房屋竣工后,我想用吸尘器清理管道,因为积累了相当多的灰尘,但发现每个两根管道连接处都有多颗螺丝突出到通风管内。这使得几乎无法插入吸尘器管,差点连吸尘器管都拔不出来。

根据向安装公司咨询,自攻螺丝用于扁平管/通风管的固定是正常且允许的。

我认为这样一来根本不可能清洁管道,属于严重缺陷。

对此有没有相关的规定、标准或类似的规范?

有人遇到过类似的问题吗?

非常感谢大家的帮助。

托马斯。
 

Bauexperte

2014-11-28 10:00:44
  • #2
你好托马斯,


安装的是哪家厂商的产品?如果不是比较不知名的厂家,他们应该能够给你可靠的信息。

莱茵的问候
 

el_curioso

2014-11-28 10:16:47
  • #3
受控住宅通风系统是Vallox Plus350。但是,由于地板结构较低,因此没有使用制造商提供的管道,而是使用了更扁平的扁平风道/卷边风道。 我已经给Vallox / Heinemann写过信,但到目前为止没有得到回复,电话中也没有人能帮我。

问候,
Thomas。
 

nordanney

2014-11-28 10:51:04
  • #4
通风管道真的需要定期清洁吗?排气管道不管怎样都无所谓,因为空气是排到外面的。进气管道里你只会有建筑残留物(为什么会有东西进去呢?实际上,开口处会一直封起来直到连接设备,这样管道才会保持干净——我们是这样的),新鲜空气通过设备里的过滤器流动。
 

el_curioso

2014-11-28 10:59:46
  • #5
嗯,这个问题我也曾经想过,我到底是否真的需要去弄,但在网上查阅后说,管道需要每隔几年清洁一次。
而且我了解我妻子,如果里面有蜘蛛、蜘蛛网或者任何东西移动,吸尘器肯定会被拿进去。
 

merlin667

2014-12-04 12:39:37
  • #6
管道元件必须以某种方式固定在一起,否则在施工过程中(回填层,找平层)很容易被拉开。 是的,管道系统应定期清洁,(尤其是排气侧),否则由于速度较低(更高的速度会造成噪音问题),会形成沉积物,从而导致管道长期堵塞。对于圆形系统,通常会用一个相应的“球”进行吸尘,以带走沉积物。 在我安装的系统中,管道靠在法兰上的密封圈固定,随后用钉带固定。因此,在小管道里不会有螺丝突出。 而对于如 Lindab “Safe” 系统等大型圆管,则有规定根据管径需要设置一定数量的螺丝或铆钉。 我几乎不认为“清洁”指的是你用吸尘器能达到的效果,而更可能是指专业公司进行的清洁工作。
 

类似主题
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
12.06.2015但是安装受控住宅通风系统吗?54
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
29.07.2017自行安装受控住宅通风,遵守时间表,费用?63
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
23.10.2016控制式住宅通风系统中预热空气的经验?10
10.09.2017中央控制住宅通风系统的准备14
19.01.2018受控住宅通风系统 - 决策辅助31
22.11.2017各种中央控制住宅通风系统的比较测试+其他问题26
10.06.2019受控住宅通风 - 9 级中的第 7 级是合理的设计吗?22
07.06.2018受控住宅通风单户住宅 - 规划与设计 Helios Easyplan34
18.12.2018受控住宅通风系统的规划/设计 - 最大管道长度12
10.08.2020平房的受控住宅通风:是否需要吊顶?23
04.02.2020控制住宅通风的通风管应安装在哪里?17
17.07.2020带有Vallox KWL管道布置的高架地板结构可疑34
10.02.2021受控住宅通风制造商——哪些值得推荐,在哪里进行规划?17
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60