受控住宅通风 - 新风和排风以不同方式执行

  • Erstellt am 2017-07-17 12:50:42

Tommes78

2017-07-17 12:50:42
  • #1
大家好,

我现在注意到我们地窖(Wohnkelle)里的两个房间与施工图纸上的设计不一样。

地下室有一个带大窗户的大房间,因为处于斜坡位置,那里按照施工图纸应安装送风系统,但实际上安装了排风系统。理由是因为我们预留了厨房接口,但这些接口只是临时预留的,以防以后房间作为套间公寓使用。目前计划是作为客房。

另一个没有窗户的储藏室安装了送风系统,虽然施工图纸上标的是排风系统。

我认为是集中控制的住宅通风计划设计师擅自更改了,但我明明特别审核过并批准了施工图纸。

这个大房间因为未来可能用作厨房,所以装排风系统我还能接受,但那个储藏室我觉得完全没有道理。其他地窖房间也都装了排风系统。

项目经理当然说这没问题,比例关系要符合。这样也算符合,但我已经签署了施工图纸,我觉得那才是正确的。

你们怎么看?
 

Eldea

2017-07-17 13:22:13
  • #2
空气必须排出某个地方。不过,如果事先知道这一点,那就更好了。
 

Bieber0815

2017-07-17 13:37:08
  • #3

如果有签署的施工图版本,那么这种重大变更只能在图纸更改和协调之后进行。

其严重程度只有在更多信息明确后才能决定(地下室通风方案)。

是否还能以合理的成本进行整改?
 

Tommes78

2017-07-17 13:41:10
  • #4
我认为这无法改变。就我所见,排风管道和送风管道是不同的。但我也只是外行。

对我来说,一个没有窗户的地下室获得送风完全没有意义。如果只是比例合适,那么我就可以随意把所有房间都当成房间。

关键是要看谁懂这些。受控住宅通风系统的设计师我大概不必问,想要得到一个中立的意见也不该问我们的工地负责人。
 

Bieber0815

2017-07-17 15:13:30
  • #5
管道不在乎空气流动的方向。关键是分配器是被包裹在混凝土或找平层中,还是只需在中央设备处稍微调整一下管道,就能将一个排气阀变成进气阀。我们并不了解你的系统和设计。

受控居室通风设计师应该能告诉你他为何如此决定,以及现在还能挽救些什么。至于施工负责人,则是你在希望传达你想按计划建设的信息时的联系人。

顺便说一句:
关于厨房的论点并非错误。将无窗储藏室改为进气区则我认为不太妥当。设计师本应与你对此进行沟通。

也许你可以匿名发布设计方案在这里。
 

Alex85

2017-07-17 16:04:17
  • #6
如果配电箱可达,如比伯所说,两个通道或许可以互换。鉴于大家都希望以后能够改变房间用途,确保以后可以交换的可达性无疑是聪明的。

总体来说,比例必须正确,然后在“有异味”的房间安装排风口,在居住空间安装送风口。你那里正好相反,但未来想要的用途变更无疑让决定更复杂。现在是相反的,如果将来那里装厨房,送风口就是不对的,因为气味会通过走廊被排风口吸走。
这有多严重,暂且不表。这也适用于你现在的状态:其实储藏室安装送风口不太合适,但我也不认为这是大问题——或者你期望那里会有异味产生?
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
17.12.2015你们为受控住宅通风系统支付了多少钱?16
09.09.2016受控住宅通风和盘形阀门 - 被动式住宅21
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
13.02.2017住宅通风中进气和排气的数量11
20.04.2017受控住宅通风:在卧室的墙壁上安装送风口。23
05.05.2017中央控制的住宅通风:进气与排气,门底缝隙30
15.10.2017管道中进气的加热16
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
13.08.2018受控住宅通风——你能听到隔壁房间的每一个字——这正常吗?59
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
29.01.2020带有受控居住空间通风的较少可开启窗户30
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
05.11.2020带有受控居住通风的窗户开启可能性 - 规划思路60
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60

Oben