平房的受控住宅通风:是否需要吊顶?

  • Erstellt am 2019-07-05 18:51:25

Reluctance

2019-07-05 18:51:25
  • #1
大家好,

我们目前正在完成我们建筑项目的施工申请(135平方米的平房)。我们希望在我们的平房中安装通风系统。对此,我们的总承包商(GU)联系了我们,他说为了安装通风系统,天花板必须吊下去。因此,我们需要提高室内高度,并且这点必须在施工申请中体现。

现在在整个过程中有几个问题:

    [*]总承包商的分包商只安装Zewotherm系统;报价是18,000欧元。此外,还要加上提高室内高度的费用。我在这里和其他论坛,或者听熟人说的价格大约是12,000欧元左右,包括安装/装配(例如Zehnder或Vaillant)。我们原本以为需要建一个1.5层的房子,这里Zewotherm的报价甚至高达23,000欧元。
    [*]我们不想要Zewotherm系统,而是想要Zehnder(Vaillant也可以)——所以我们现在必须自己找一个能安装Zehnder系统的服务商。
    [*]我们不明白为什么在平房中安装通风系统,天花板必须吊下去。有人有这方面的经验吗?真的必须吊下天花板吗?如果我把系统装在地板里,那地板是否也得抬高?我担心我们的总承包商实际上对通风系统并不是很了解……但也可能是我错了。

所以:谁在这里已经在平房中安装过通风系统——并且没有吊下天花板?
 

Mycraft

2019-07-05 19:15:13
  • #2
是的,这里可能缺乏经验。让你的屋顶做隔热,把所有管道和设备都放到阁楼上。这可能是最简单和最经济的方案。
 

Reluctance

2019-07-05 22:31:27
  • #3


我们建的是冷屋顶——据我理解,隔热的是天花板,而不是屋顶。那样的话不行吗?如果我们给屋顶做隔热(这可能会增加成本,所以大概率不会发生),管道是不是就会直接放在阁楼上?那么阁楼还能用作储藏室等用途吗?
 

Mycraft

2019-07-06 10:37:24
  • #4
使用冷屋顶时,控制式居住空间通风无法正常工作,因为否则会导致下面房间出现凝结水。换句话说,要么所有管道和设备在屋顶上必须严格保温,要么就直接对屋顶结构进行相应的隔热处理。

当然,这会带来额外费用,但总体来看,这将是最简单且最经济的方案。

- 因为这样你不需要做吊顶。
- 可以选择任意设备,也就是说选择你喜欢的。
- 可以委托第三方公司来完成这项工作(该公司可能会在交房后进行安装)。

管道如何布置,需要等到具体的时候再做规划。

但大致会是这样的:


或者这样:



既然你还有一个平房,也可以将部分管道放置在屋顶不可通行的区域。通常那是外侧的1-2米范围。
 

Reluctance

2019-07-06 11:11:21
  • #5
这就是说总承包商是对的:冷顶结构必须吊顶以安装通风系统!?那我得让人帮我算算,吊顶和屋顶保温的费用对比。
 

opalau

2019-07-06 11:29:02
  • #6
管道也可以放在天花板里。
 

类似主题
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
21.10.2021制造商建议空气-水热泵 + 中央通风系统14
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
14.12.2022为办公室隔热冷屋顶阁楼23
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19

Oben