受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?

  • Erstellt am 2020-11-11 20:17:53

Yaso2.0

2020-11-11 20:17:53
  • #1
大家好,

谁家拥有中央控制的居室通风系统,还有一个烟囱和厨房的排风罩?

这能否轻松实现?

我们目前有一个排风罩和一个烟囱,只是在窗户上装了一个触点开关,这样只有窗户半开时排风罩才会启动。

如果是中央控制的居室通风系统,还需要额外做什么?
 

Dogma

2020-11-13 07:59:41
  • #2
这总是取决于烟囱扫除工的要求。但原则上你必须确保当烟囱燃烧时,屋内不会产生负压。因此,[Kontrollierte-Wohnraumlüftung aus]; [Kontrollierte-Wohnraumlüftung Abluft runter + Zuluft hoch] 或 [Kontrollierte-Wohnraumlüftung Abluft aus - Zuluft an]。
 

Nice-Nofret

2020-11-13 08:35:56
  • #3
原则上这是可行的;必须与通风工人、烟囱工人和地区烟囱检查员协商。在计划阶段稍微复杂一些,之后则没有问题。比如我们的烟囱有自己的气流,并且不依赖室内空气。
 

hampshire

2020-11-13 09:34:01
  • #4
从外部引取壁炉的进气。这样你就不需要再做技术上的折腾了。
 

Mycraft

2020-11-13 09:36:30
  • #5
但是只有当能够100%确保烟囱没有任何泄漏时。
 

nordanney

2020-11-13 09:42:35
  • #6


即使如此,这也取决于烟囱师傅。比如我们有一个Dibt认证的烟囱(当然带有外部空气供应)和一个受控住宅通风系统。但因为受控住宅通风系统不能在发生故障时自动关闭(吸出的空气比从外面吸入的多),所以仍然必须安装差压监测器。
 