你好,

我昨天去看了我姐夫,他在2007年建的房子,装有控制型居住空间通风系统和空气-水热泵。所有设备都集成在Stiebel Eltron的LWZ 303组合机中。

无论人在房子的哪个位置,到处都能找到灰尘(例如衣柜上)。如果用手指取一点灰尘并闻一闻(不是嗅鼻子),总会闻到洗衣液的味道。房间本身并没有这种味道。除了家务室/设备间,洗衣机和LWZ都在同一个房间。根据他说,有时还能闻到他妻子的发胶味,但我没能证实这个。

据我所查,LWZ的换热器是交叉逆流换热器。据我理解,这意味着进风和排风是完全隔离的,气味不会相互传递。

但我姐夫很确定气流是直接接触的。经过一些研究,我发现所谓的再生系统,通常用于分散式通风设备,这种设备会交替同步地吸入供气或排气。

我有一个猜测,可能是吸风口漏气,也从家务室吸入空气?

另一个猜测是,洗衣产生的气味是否通过通风管道排出后,又被重新吸入。这可能意味着通风管道有漏气?

你们觉得这听起来像什么问题?
 

Grym

2016-09-09 10:56:39
  • #2
错误的设计之后。

目的是将浴室或洗衣房等这些房间的气味抽走。如果这些气味又真的被外部吸入,那就是空气短路 = 错误的设计。
 

Legurit

2016-09-09 11:08:30
  • #3
如果我在衣柜里发现灰尘,而且闻起来像洗衣粉,我会考虑是不是用了太多洗衣粉……空气中似乎没有这种气味。为什么你小舅子确定空气流会相互接触?这倒是不常见。
 