你好,亲爱的论坛,

我们在规划过程中已经在通风这一点上卡了一段时间了,有一个问题到现在还没有真正得到回答。我虽然经常看到说带有[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]的厨房只应该使用循环排风罩,但我想知道:1. 为什么是这样?2. 如果我们将[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]和排风罩结合使用,会发生什么?这会有什么影响?

提前非常感谢 :)
 

Der Da

2012-12-26 11:32:20
  • #2
新建房屋密封性强。如果你在那里安装排风系统,会在房屋内产生负压,这可能危及生命。特别是有壁炉的情况下,危险性更大。

你当然可以在房屋内安装排风罩,但应配备一个窗户传感器,只有当窗户微开时才让排风罩运行。但这样会完全破坏你控制式居室通风系统的空气流通设计。如今好的循环风罩通常性能优越。只是不应该购买宜家那些廉价的金属噪音灯具。

什么都能做,是否有意义是另一个问题,能否被烟囱清扫工认可又是另一个问题。
 

karliseppel

2012-12-26 21:55:29
  • #3
嗨,
往往最后在实际操作上失败,是因为没有考虑到二楼的高度,这个高度是下面岛式抽油烟机排风管所需要的……
对于密闭型设计,有机械墙箱。用受控住宅通风系统进行控制肯定是可行的,但规划师必须对此非常了解,并且需要掌握所有相关知识(地面结构、受控住宅通风、电子电路控制、炉具条例、密闭性方案等),这些知识很少会集中在一个人身上。
 

Bau-Teufel

2012-12-26 22:28:12
  • #4
嗯,这应该不会成为问题,一方面,Hausmensch 告诉我们可以把排风管道装在天花板里,然后我们也想把烹饪岛上方的天花板做成吊顶,以便在那里安装照明和抽油烟机。机械式墙盒也在我们的清单上。

我真的非常纠结,因为其实我非常想要一个排风罩(我无法接受循环风,虽然曾经讨论过用等离子标准滤网,但我不太确定),而且目前受控居室通风系统是个不确定因素,我们虽然有些倾向,但真的需要它吗……?
 

€uro

2012-12-27 08:37:51
  • #5
你好,

炉灶上方会产生较高的温度,特别是大量的水蒸气及其高浓度成分。排风管道内可能会出现冷凝和沉积物。
因此,这些管道应有良好的隔热措施,并且除了过滤器之外,还应设置相应的清洁设施。

此致敬礼
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风14
05.07.2012受控住宅通风 - 是还是否14
24.12.2012在这种情况下,受控居住通风是否明智?10
27.02.2013受控住宅通风或调节空气 - 经验?14
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
25.08.2014分散式住宅通风,排气热泵——经验?10
25.05.2014什么时候能察觉到受控住宅通风系统正在工作?18
24.06.2014分散式控制住宅通风这么贵吗?38
15.12.2015在受控住宅通风中的排气罩:你们的经验如何?30
12.06.2015但是安装受控住宅通风系统吗?54
10.01.2022关于使用受控住宅通风系统的日常生活问题58
23.09.2016应设置哪种压力开关以关闭受控住宅通风系统?25
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
10.02.2018受控住宅通风还是光伏系统?寻求决策支持,优缺点18
09.05.2018受控住宅通风中的抽油烟机安全电路19
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56

Oben