窗户上的冷凝水

  • Erstellt am 2009-12-13 15:29:55

hsgl-1

2009-12-13 15:29:55
  • #1
你好,
我的新pvc窗户内侧有水汽冷凝,而这是一栋25年的房子,没有残余的建筑湿气。客厅内温度是22摄氏度,卧室内温度是19至20摄氏度(外面目前是0摄氏度)。室内湿度为53%。我每天通风两次,每次至少5分钟,窗户完全打开。房间的门只有在晚上关闭。
问题是我怎样才能去除这些冷凝水?是提升地暖温度,还是减少加热?
此致敬礼
hsgl
 

MODERATOR

2009-12-16 08:31:30
  • #2
你好 hsgl,

这种“出汗”是由于温暖的室内空气在冷玻璃上凝结所致;冷空气或建筑部件表面比温暖的空气吸收的水蒸气少,温暖的空气在冷表面上凝结成水。
您不应该需要将暖气调得更高,虽然这样可能会使内侧玻璃达到足够的温度,但这并不经济。

这种现象一直都有吗,还是玻璃起雾是新的情况?
测得的温度和室内湿度值,如果窗户没有缺陷,应该不会导致内侧玻璃结露。
如果窗户和房屋一样老,可能是玻璃与窗框之间的密封条老化,导致内侧玻璃比预期更冷。
 

hsgl-1

2009-12-16 18:16:37
  • #3
你好,谢谢你回复我,[die fenster sind aus pvc und sind erst 1jahr alt.] 以前的窗户我们从来没有这样的问题。此致敬礼,hsgl
 

MODERATOR

2009-12-17 00:01:04
  • #4
再次你好,
在新的/现代的[Iso-Fenstern]上不应该发生这种情况;您是否已经联系过窗户制造商?您有2年的保修期;根据[SIA-Vertrag],在头两年内,承包商承担举证责任——而根据[OR]合同,举证责任始终由委托方承担。

可以测量内侧玻璃的表面温度。
这至少是一个开始,以便找到问题的根源。
 

BAUfindus-1

2010-03-05 22:16:54
  • #5
你好 hsgl,

我同意这位同事的观点。可能的原因还包括:
- 墙体内的安装位置,因为它会影响窗户的温度分布
- 玻璃面积是否能让空气流通(对流),是否被窗帘、纱帘或植物阻碍

冷凝出现在什么位置?是在玻璃表面还是在边缘连接部位的下部?

问候 BAUfindus
 

hsgl-1

2010-03-06 19:32:29
  • #6
你好,您好,
冷凝只出现在玻璃的下部区域。
玻璃没有被窗帘或挂帘阻挡。
空气流通理想,因为门大多在整层住宅中开放,除了晚上。
立面隔热层厚度为15厘米。
窗户安装在隔热层的内部。
这里唯一的冷桥是安装在窗户外侧的卷帘箱。
我更倾向于认为是由于新的更密封的窗户导致房子过于密闭。
fmg hsgl
 

类似主题
18.05.2016需要帮助安排窗户!32
15.10.2015带有深窗户的厨房规划43
10.11.2015独栋住宅平面图已规划,我们喜欢窗户43
11.02.2016窗户 / 门 / 衣柜13
22.02.2016露台门 / 推拉门 / 落地窗13
03.06.2016内置窗户与窗户计划不符。 有异议吗?16
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
23.04.2018全景窗户 - 窗户的价格是否实惠?52
04.12.2018入口门旁的客用卫生间窗户——现在已经不允许了吗?44
28.12.2018窗户,门的价格差异11
09.04.2019高门适合“正常”房间高度吗?20
05.01.2020窗户 - 安装 / 绝缘 / 密封 / 执行16
19.03.2020落地窗 - 你们用的是什么样的窗帘?21
14.06.2020木铝窗与塑料窗22
05.08.2020土地购买合同 - 2.5年内必须建造18
05.11.2020带有受控居住通风的窗户开启可能性 - 规划思路60
19.02.2021木铝窗户,注意事项17
29.09.2015好的窗户,更安全的防盗保护?14
29.11.2021卧室/书房的窗台高度130?93
10.02.2022新建铝制或PVC卷帘板19

Oben