冷凝水排放冬季

  • Erstellt am 2017-01-27 08:55:53

daytona

2017-01-27 08:55:53
  • #1
你好,

关于现状:空气源热泵的室外机安装在一个标准底座和支架上,放置在房屋的碎石檐沟里。
现在冬天,由于冷凝水结冰,地面已经形成了一块相当大的“滑冰场”。

你们有什么经验或建议来避免或减少这种情况吗?排水系统,接入排水管道……?我不倾向于加热装置……
 

nasenmann

2017-01-27 09:19:04
  • #2
我的凝结水排放管连接到排水系统。
 

daytona

2017-01-27 09:30:47
  • #3
:冷凝水排放管垂直通过软管进入土壤,然后连接到排水系统?你在该处的排水系统有多深?冷凝水排放管(地上或地下浅层)是否直接有冰的问题?
 

nasenmann

2017-01-27 10:00:01
  • #4
软管直接垂直向下进入排水管。它有多深,我真的说不清。当时这些都是地板板制造商一次性做好的。我们这边暖气安装工一开始忘了把冷凝水管塞进排水管里。到目前为止还没出现问题。至少在那些寒冷的夜晚(我们这里最低温度达到-12°)之后,室外机始终没有结冰,周围也没有冰面……
 

Bieber0815

2017-01-27 10:02:33
  • #5
这里就在室外机下方结冰,也就是说,我们有一个相当大的冰锥。设备下面的所有水之前都渗入了碎石,水不会在这里扩散(以致形成冰面)。

你能发张照片吗?碎石区有多宽?有坡度吗?碎石有多粗?你能不能简单地铺一个小碎石边缘,这样水就不会再扩散了?
 

Bieber0815

2017-01-27 10:03:39
  • #6

你用的是什么设备?冷凝水是如何收集的?你有没有偶然拍的照片?
 

类似主题
26.09.2019KG管可以铺设在砾石中吗?11
21.01.2022露台板安装在支架上还是砾石上?17

Oben