我们房子的双坡屋顶应当按照标准进行隔热处理:结构(从外到内依次为:瓦片 - 下面是保护膜 - 下面是隔热层 - 防潮层 - 小缝隙 - 石膏板)。

昨天的秋季风暴中我注意到:灯具的墙壁/天花板出风口处有风吹进来。防潮层后面不应该是完全密封防止空气渗透的吗?
我需要担心吗,隔热层发霉的风险有多大?如果出现损害,应该如何修复,是否真的需要拆除整个屋顶斜面/天花板的干墙结构,然后重新粘贴防潮膜?

感谢您的帮助。
 

Bookstar

2018-10-30 09:54:17
  • #2
你们当时没有做风门测试和泄漏定位吗?这是防潮层还是防潮膜,SD值是多少?使用了什么绝缘材料,是透气的吗?

如果你能给我具体的结构,我能更好地帮你。

基本上不能有气流,通过必须是气密的。这里的工作不够规范。
 

dertill

2018-10-30 10:02:20
  • #3

是的,严重程度取决于屋顶结构,但这并不健康。


发霉还需要一点时间。首先会变得潮湿。


只有在完全没有防潮膜的情况下才会如此。通常只有接口处处理不当。
为了检查,可以在几个通风口处稍微扩大轻质隔墙的开口,看看防潮膜的穿透部位是否正确密封。为此,防潮膜需用经过批准的胶带牢固粘贴在电缆周围。

如果没有:将轻质隔墙的所有开口扩大,防潮膜粘贴到电缆上,然后重新封闭。

检查和修复天花板/墙面接口更加困难,而且通常只有当变湿时才能察觉,因为几乎感觉不到或根本感觉不到气流。
 

Gunnar76

2018-10-30 10:04:18
  • #4
直到今天,尽管多次询问,我仍然没有得到准确的文件记录——我只知道当时在每天的工地巡视中了解到的情况:根据描述,屋顶是如上所述建造的——用一层塑料膜作为蒸汽隔离层,几乎把绝缘层向内覆盖。屋顶并没有隔热至屋脊——只是隔热到进入阁楼内的一层天花板上——当然,在这层屋顶的上方还有隔热层——在这之上是一个小的未隔热的尖顶阁楼,可以通过一个有隔热的伸缩楼梯进入。如果我现在想再看一遍:那里现在全部覆盖了石膏板,我可能需要拆掉。问题是:这有必要吗……
 

Gunnar76

2018-10-30 10:06:46
  • #5


……这倒不是问题。电缆没有穿过防潮层,它是从开关(墙内开槽)上方出来,然后放在石膏板后的空腔里——还在薄膜之前。
 

dertill

2018-10-30 10:14:06
  • #6


哦,所以你在隔热层和防潮层的内侧有一个未隔热的安装层。在穿透点,也就是孔洞附近,你有气流现象。

这暂时不一定表明气密层有泄漏。

如果你在底部有插座开口,上方有照明开口,中间有连续的空腔,那里也可能产生气流,类似烟囱效应。

为了排除气密层和防潮层的泄漏点,我第一时间想到的只是对相关位置的表面温度进行测量。也许别人还有更好的想法。
 

类似主题
05.01.2010屋顶保温内部区域的反向木龙骨26
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
29.02.2012在鼓风门测试中可以检测到什么,哪些房屋数值?18
20.11.2012关于绝缘的一般问题10
14.01.2013隔热层 / 顶层楼板的防潮层 / 领梁,开放式天花板14
21.08.2014自制上层楼混凝土天花板/屋顶的隔热层 - 蒸汽阻隔层?10
02.10.2016蒸汽阻挡层与蒸汽减缓层21
25.01.2017根据2012年标准的KfW 70吹风门测试?15
01.07.2017屋顶结构 - 哪种类型的防潮层?10
02.12.2017顶层楼板的保温17
07.02.2020风门测试 - 结果的含义35
20.05.2018密集且隔热良好的木制房屋,无塑料?(防潮层)21
06.02.2018蒸汽阻隔层呈棕色位置,绝缘材料潮湿27
04.07.2018显露屋架 - 蒸汽阻隔在哪里?17
19.12.2019鼓风门测试1.7,带有两个提示22
13.04.2020建筑拖车中的隔热,防潮层是/否?12
04.02.2020安装地暖附加绝缘层 - 电缆铺设在毛地板板上25
27.02.2020屋顶的防潮层是透气的吗?是吗?不是!16
19.07.2021上层楼板隔热。由能源顾问检查?12
16.12.2022忘记给天窗墙做隔热 - 木材上发霉 - 如何处理?13

Oben