冷屋顶 - 隔热楼层天花板

  • Erstellt am 2013-11-24 21:49:12

webistefan

2013-11-24 21:49:12
  • #1
你好,

我有一个大约100平方米的阁楼(冷屋顶),屋顶本身继续通风。也有通风口。我现在想给它做隔热(阁楼隔热)。
我之前看了很多漂亮的视频,内容我很清楚,但所有视频和说明都是针对平整的地板。我的情况是可以看到横梁,下面是楼层的天花板板材。图片中我想很清楚地展示了这一点。
我的想法是在横梁之间铺设两层错开的隔热材料。但关于防潮膜怎么办呢?所有视频和说明都说应该在隔热层下面铺设防潮膜。但这很难实现。(或者干脆把防潮膜铺在横梁上,然后再铺隔热材料?)
此外,电线穿过横梁,然后从上方分布到各个房间。因此我不太确定是否应该铺设防潮膜,或者只在横梁间隔热是否足够。
我也可以在横梁上铺一层膜,这样行吗?

我准备使用的材料是 Isover Topdeck DF 2-035 天花板毡,厚度80毫米(两层共160毫米)——这种材料合适吗?或者你们有更好的材料推荐?

附件中有一个草图和还包括天花板结构图。

手工安装天花板 FB190,按照天花板计划执行。木钉梁下的天花板结构由25毫米的撑架木板、25毫米的轻质纤维水泥板作为抹灰承托层和带有石膏网的隔热板,以及15毫米厚的天花板抹灰组成,另外有100毫米厚的矿棉垫层,铺设在一层350克的耐燃纸板(nBT)作为防风层。在240毫米厚的气泡混凝土包围墙中,隔热层由100毫米减少至60毫米矿棉垫层。

 

AallRounder

2013-11-25 14:01:18
  • #2
你好,

据我所知,关于使用防潮层/防潮膜的普遍建议是基于加热的空间与未加热的区域(="冷屋顶")相邻。在空气冷却时会产生冷凝水。湿气会在绝缘层之前被阻挡(约100%)或减缓传播(<100%,允许部分湿气逸出),以防止湿气在绝缘材料或木结构中造成损害。

但据我所知,也存在一些计算模型显示,楼层顶板绝缘可以不使用防潮层/防潮膜,凝结点会被推迟到非常靠外的位置,那里的水分可以蒸发,不会渗入木结构。为此需要考虑特定的布局(绝缘材料、层厚及结构设计),专业人士可以为你计算。若自行“粗略”施工,最坏情况下你的木梁楼板可能会腐烂。
 