是从循环管道吗? ;-) 所以:有可能那里流量也足够。根据路程、弯道、高度情况,经常几乎没有流动。主要原因是因为较粗的主管阻力较小,水主要选择这条路径。
 

DASI90

2022-07-15 17:09:38
  • #2
真的只将最后一个取水点重新与锅炉房连接就足够了吗?从竖管出发,还有管道分别通向各个阀门(客卫也有)。如果我现在在最后一个热水取水点后面重新连接到锅炉的话,这些管道仍然是死胡同,而不是循环。
 

Deliverer

2022-07-15 17:22:58
  • #3
在德国,不再允许使用支管线。所有管道必须连接起来。因此,不应有死胡同。
 

DASI90

2022-07-15 17:34:20
  • #4
附上一些粗安装时期的照片。这是客用卫生间。墙上是立管。左边是淋浴装置的供水管道。到Raindance装置和洗手盆/洗脸台没有支管吗?
 

Deliverer

2022-07-15 17:42:16
  • #5
洗手台那里就结束了吗?如果是的话,我个人认为这样不正确。但我只能信任我的水暖工,他曾经给我解释过。我到目前为止还没有查阅过相关资料,所以最好再确认一下!
 

DASI90

2022-07-15 17:50:26
  • #6
我得看看我拍的照片。但我这里看到一个针孔。
 