循环泵和循环管线未安装

  • Erstellt am 2022-07-15 15:46:36

DASI90

2022-07-15 15:46:36
  • #1
亲爱的大家,

这里还有我们的第二个“麻烦孩子”。我们现在发现,原计划的循环管道和泵并没有安装。可能是办公室和现场卫生工人之间的沟通出了问题。也不知道原因。即使这是已经商量好并且结算过的(至少是循环换热器站和泵),但我们遗憾的是信任它会按计划安装。当时,也就是毛坯阶段,我们对必须安装什么、不必安装什么了解不多。我们的管道长度相当长。到楼上的浴室,大致估算有20-25米。这意味着在最坏的情况下,热水需要等待超过1分半钟。我个人觉得这相当严重,等待时间太长。现在的情况当然非常遗憾。一切都已完成、封闭并覆盖,我们却发现因为一根愚蠢的循环管道问题,无法再加装。有人对这个材料有了解,或者有好的解决方案来解决这个困境吗?

问候
 

Deliverer

2022-07-15 15:51:07
  • #2
可以用小型即热式热水器改装某些取水点。对于“临时使用”,能源就来自那里,若需要更多的水,中央加热系统最终会启动,即热式热水器可以关闭。
 

DASI90

2022-07-15 15:53:06
  • #3
基本上是的。但是我还是得拆开,或者再次请电工来帮忙,确保一切都有电。这归根结底也是一团糟,对吧?
 

Axolotl-neu

2022-07-15 16:07:41
  • #4

整个管道长度的规划真是糟糕。没有循环的话,你就会有一个真正严重的缺陷。根据DIN标准,30秒内水温必须达到50度。这个问题应该由卫浴系统解决——我认为即热式热水器并不是一个合适的办法。那很可能反而增加了工作量。而且使用230V的小型即热式热水器根本加不热水。
 

Deliverer

2022-07-15 16:10:29
  • #5
不,最简单的解决方案是在底柜里放一个小盒子。是的, ,这样不会“很热”。 但是既然是问低工作量的解决方案,至少我想不出更好的了……
 

DASI90

2022-07-15 16:11:30
  • #6
[QUOTE="Axolotl-neu, post: 585045, member: 59325"]整套关于管道长度的规划已经很糟糕了。没有循环的话,你真的有一个大缺陷。根据DIN标准,30秒内水温必须达到50度。这应该由卫浴系统解决——我认为即热式热水器不是一个有效的解决方法。这可能是一个更大的工程。而且230V的小型即热式热水器无法真正加热水。[\/QUOTE]

如果我超过30秒,这是不是无论是否委托都会算作一个建筑缺陷?我可以坚持要求包括所有相关费用在内的缺陷修复吗?还是他可以以不可接受的困难为由逃避?
 

类似主题
06.03.2013地暖系统中的泵声,起居室内的泵,噪音干扰13
28.12.2015即热式热水器或锅炉23
08.02.2016新建建筑斜屋顶里的黄鼠狼?建筑缺陷?31
14.07.2020带泵或不带泵的止回阀12
22.07.2021用于花园灌溉的水箱 - 选择哪种水泵?69
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12
04.11.2024即热式热水器和红外加热器的费用11
15.01.2025厨房水槽用哪个即热式热水器?13