中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?

  • Erstellt am 2015-04-23 11:59:13

Dogma

2022-09-15 16:36:46
  • #1
我已经将其连接并编程到我的DDC用于家庭控制。但也可以用简单的E4或Logo控制器实现。

附言:转速会根据场景调整。例如,浴室灯开时,排风延迟5分钟增加,灯关后有10分钟的延续排风;或者当壁炉点燃时,将排风抽油烟机从排风模式切换到循环模式,并提高室内的正压(在始终保持轻微正压的基础上)。这里只是举几个例子。
 

i_b_n_a_n

2022-09-15 16:51:50
  • #2
我觉得非常有趣,尽管我目前不需要它。将测量和控制装置安装在空气分配器上而不是在出风口或进风口有什么缺点呢?中间只是每段都有一个定义好的(米数)的受控住宅通风管道。

我正在思考这件事,发现确实有一些难题需要克服。总的体积流量始终相同。如果我现在节流一个支路,其他的自动会得到更多。根据节流(节流阀的位置)情况,应该进行下调控制。
 

Dogma

2022-09-15 19:38:25
  • #3
如果直接在分配器上安装节气门,这也是可以的,实际上不会带来任何优点或缺点。因为我自己没有空气分配箱,而是将进风和排风口连成一排,所以我只能这样做。

关于总体容积流量你是对的。它始终保持不变,空气会选择阻力最小的路径。
我有三种方法。
1. 当我改变一个房间内的空气量,并且不想在其他地方有进风和排风时,我通过PID控制器减少流量。

2. 我使用隔热的阁楼作为缓冲区(阁楼本来就一直通风)。
3. 结合方法1和2。
 