你好,

三周后我们就开始了。但现在我遇到一个问题,我们的[Baustromkasten]离我们的工地大约有100米远。

1. 我现在需要75米的强电延长线。哪里能买到最合适的?

2. 对于普通电源,我打算买电缆卷轴。用3卷40米的电缆卷轴可以吗?还是距离太远?我应该注意些什么?

谢谢你们的帮助
 

Boergi

2013-01-05 21:49:23
  • #2
问问你的电工或当地的机器租赁公司,他们通常有这种长度的电缆出租。
为什么施工临时电箱放得这么远?
合理的做法是让电工用相应截面积的电缆把电箱布线到施工现场。
 

Wastl

2013-01-05 22:42:56
  • #3
在我们这里,临时用电接入点和施工现场之间安装了两段延长线,每段都有一个箱子。应该由给你安装临时用电接入点的公司来做这项工作。
 

Stifler

2013-01-12 12:01:39
  • #4
基本上你不能将3个40米的电缆卷盘串联使用!机器虽然可以运行,但电缆会异常发热。由于电压(伏特)损失过大,电流强度(安培)会增加,这意味着你的电钻会流过大电流。机器的性能会受到影响,对电机也不好。

1. 询问供电公司是否可以帮你把电源放得更近?
-> 如果不行。
2. 询问负责电气安装的公司,他们通常有合适的设备处理这种情况。

祝好
 

Saruss

2013-01-12 22:46:34
  • #5
通过一根长电缆,可能会有较高的电阻,因此在电源电压相同的情况下,电流较少流动(电流强度较低)。我认为这不会直接损坏机器,只是在电动机转动时速度会变“慢”。但如果这三个电缆卷盘的电缆截面积较大/接触良好,电阻不会比同等截面积的单根电缆高很多。(电缆也不会变得更热)。
 