半边平房8平方米KfW70无通风/地下室,Y-Tong

  • Erstellt am 2013-12-21 01:16:43

Der suchende

2013-12-21 01:16:43
  • #1
我们想购买并建造一栋新建的、设计完成的无地下室、带四坡屋顶的联排别墅半栋。

请原谅我们作为外行而写错或命名错误的专业术语。

通过大量阅读,我们现在处于“迷茫期”,相信这里很多人都很熟悉 ;-).

所以关于这个项目的一些信息:

四坡屋顶联排别墅半栋

- 建筑地基为玻璃泡沫碎石加钢筋增强,压实,混凝土,底板底层防潮覆盖
(这应该是基础板?)

- 6厘米隔热层,6厘米悬浮式水泥砂浆地面

- 外壳为36.5厘米孔隙轻质混凝土系统砌块或块体 Y-Tong Plansteine W-PPW 2-040,
浴室(天花板)及窗户区域有MSH型钢型材120/80/5作为支撑——用途是什么?

- 外墙双重钢筋网格带防裂灰浆

- 窗户UW=1.0,三层中空玻璃

- 所有房间均有窗户(起居厨房、家务间、卧室、浴室)

- 房间高度约2.5米,房屋到屋脊顶点6.11米

- 远程供热(所有房间都有地暖)

- 阁楼可通过天窗进入,屋顶有龙骨间隔热层

- 建筑使用面积114平方米(占地面积88平方米)

这些是大致信息,更多内容欢迎提供。

通过本论坛,我了解到被动/主动通风系统(当然还有KfW 70标准补贴 ;-))。

现在关于主动/被动通风的问题。在这种条件下是否有必要?我们都有工作,不一定总能在中午额外通风。对于未提供/未讨论的通风系统,我们更愿意把钱投入特殊需求清单。

附有我们的房型编号以及2009年节能条例(KfW 70标准)的热防护证明和能源证书,数据对我来说难以理解。能源证书注明“自然通风”,有效期至2021年。

有人能帮忙或发表看法吗?

提前感谢

海科和玛蒂娜
 

ypg

2013-12-21 16:56:48
  • #2
我的观点:如今建造没有控制性住宅通风的房子,是极其不负责任和错误的节省开支。但这些内容可以在论坛里大量阅读。在[bosy-online]上有更多相关内容可供阅读。
 

Der suchende

2013-12-22 13:29:51
  • #3
你好 ypg,

感谢你的意见。通过浏览我发现这是一个被广泛讨论的话题:cool:。我想大多数人为了安全起见都会购买控制式室内通风系统,但正如大多数人一样,更愿意把钱花在“看得见”的额外费用上 :o

由于这栋88平方米的平房面积不大,只有2个房间+家务间和浴室,安装两台(?) Viessmann Vivovent 200-d 可能是一个降低成本的替代方案?开放式厨房约有45平方米。

也许还可以结合窗户折叠通风器(?)一起使用。你们怎么看?

提前感谢

Heiko
 

Der suchende

2013-12-22 13:43:18
  • #4
随信附上预想的分配情况
 

Mycraft

2013-12-22 14:22:02
  • #5
所以窗户折叠式通风器是有史以来最愚蠢的发明……我把窗户尽可能密封,带着天知道什么样的U值……为此花费大量金钱确保密封,然后却在橡胶密封条上钻孔,或者在窗框上开孔???

这想法肯定有哪里不对吧?

你需要:

家务间:排风
浴室:排风
厨房:排风

客厅:送风
卧室:送风

至少5台设备,

你必须算一算哪个更便宜……因为你只有88平方米,不需要大型系统,一个每小时180立方米的紧凑型中央设备就足够了。
 

Der suchende

2013-12-25 19:20:24
  • #6


谢谢你的建议。

我们订购中也有一个通过抽拉梯进入的可走楼顶。如果我们把设备放在地板上,并且在每个天花板上钻个洞,就可以轻松清洁设备,因为管道确实是铺在地板上的。

或者说可能不允许这样做(楼顶有架间隔热层):confused:?或者这种通风设备还需要水管连接/排水吗:confused:

提前感谢:)
Heiko
 

类似主题
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
05.05.2017中央控制的住宅通风:进气与排气,门底缝隙30
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
29.01.2020带有受控居住空间通风的较少可开启窗户30
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
12.04.2020阁楼上用于受控住宅通风的隔离干墙小室26
19.06.2020走廊也有受控住宅通风吗?我们没有 - 闷热11
03.11.2020KfW55标准/受控住宅通风或节能条例标准的独栋住宅 - 经验与观点?22
05.11.2020带有受控居住通风的窗户开启可能性 - 规划思路60
20.12.2020洗衣房通风的最小可能窗户22
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
09.06.2021家政室无窗房间 - 通风系统足够吗?26
09.09.2021KFW 55 EE 资助 - 新建筑 砖块厚度/通风系统?25
29.11.2021卧室/书房的窗台高度130?93

Oben