建筑地基 - 桩基的替代方案?

  • Erstellt am 2019-12-03 14:28:53

lisaa11

2019-12-03 14:28:53
  • #1
这是关于一个填补建筑空隙的新建房屋,周围邻居都是七十年代建造且带地窖的房屋,没有一栋采用桩基或类似基础。目前,房屋建设公司的土壤勘察员已完成其任务,并呈现以下结果。

根据土壤勘察报告:
在地基土壤调查中,于距地面高程(GOK)下0.90至2.80米处发现一层含高机有机物的泛滥平原黏土和泥炭层,承载力极低。由于这种易沉降的土壤,基础施工需采取附加措施(例如采用钻孔桩的桩基或混凝土环桩的深基础)。

地下水/分层水:水位位于距GOK下2.70至2.80米处,钻孔终点测得(静水压力)为距GOK下1.60至1.70米,砂质和砾石区的分层水位随降雨情况可能发生变化。
地下水位(HGW):距GOK下0.40米 [-0.78米相对高程]
积水:强降雨后,孔隙水饱和(即土壤孔隙空间充满水)可一直达到地面高程,形成积水。

土壤剖面:

1. 距GOK下0至0.30米覆盖土,沙质,粉砂质—弱粉砂质,含少量腐殖质
质地/堆积:松散,部分中密度,颜色:深棕—棕灰—深灰—棕色

2. 距GOK下0.90至1.00米覆盖沉积物,沙质,强粉砂质—粉砂质

3. 距GOK下2.70至2.80米泛滥平原黏土/泥炭层,粉砂质,含沙—弱含沙,弱含粘土,有机质丰富
一般特征:第2和第3层富含有机物(分解的木质和植物残留物,有腐烂气味)

4. 距GOK下5.00米处冲积沉积物,沙质,弱粉砂质,弱砾石含量,岩心样品第1井4.60米处开始
一般特征:砂质,强粉砂质

问题:桩基对我们而言不仅费用高昂,而且因需进行压力探测(15米至20米)、利用航拍确认无管线及无战斗物资、证据保全等步骤而极为复杂。请问这里是否有替代方案?

提前感谢您的帮助!
 

michert

2019-12-03 15:17:25
  • #2
作为评估基础的建筑体是什么?有地下室的房子还是没有地下室的房子?
 

Lumpi_LE

2019-12-03 15:24:19
  • #3
你大概没有承重结构,否则你根本不用在意它是怎么打基础的,也不用在意费用是多少。你自己都写了,他们都有一个地下室,是建在淤泥下面的。或者建木屋,那个几乎没什么重量。
 

lisaa11

2019-12-03 16:38:33
  • #4

计划中没有地窖。
这里一个WU地窖大约需要60,000欧元,这也不经济合理。
 

michert

2019-12-03 16:53:03
  • #5
我觉得在你的情况下,没有地窖的房子不太经济。
 

11ant

2019-12-03 17:34:25
  • #6

那他们是怎么打地基的——假设你的地块不是唯一位于不利地质带上的——来建造这些有地下室的房子?


真理也是会变的,节能法规也影响到了那些曾经较轻的建造方式。
 

类似主题
28.01.2010有地下室的房子还是没有地下室的房子?- 经验分享20
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
18.08.2013带地下室的大房子。我们的预算够吗?11
08.12.2015带地下室的KFW70房屋建造费用,交钥匙工程15
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
17.05.2012层水 / 表面水 - 现在怎么办?!14
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
09.06.2013无地下室的土方费用15
19.04.2013带有WU混凝土地下室的单户住宅建造预算27
27.05.2013成本估算:预制房屋,地下室,车棚,单车库10
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
27.07.2013带地下室的双拼房平均建设时间11
16.02.2014带地下室的单户住宅平面图 - 请提供您的意见16
29.01.2014节省成本/地下室/实惠的瓷砖/密封砂浆层?13
19.03.2014新建单户住宅费用,两层完整楼层,无地下室18
05.07.2014睡在地下室可以吗?14
13.08.2014暴风雨导致地下室进水 - 保险?17
20.03.2015小型录音室用地下室,还是扩建?16
15.07.2020即使我不建地下室,也需要进行土壤调查吗?13
11.08.2020防水地下室的采光井10

Oben