气密门未通过,是否开始故障排查?

  • Erstellt am 2017-03-14 14:13:14

DFH_2016

2017-03-14 14:13:14
  • #1
大家好,

我们的吹风门测试结果是-2.3,说明密封不好。工人们可能没有认真工作。我想自己开始找问题。和工人的协调工作同时进行,但太慢了。真遗憾 :-(

我可以借个简单的烟雾机。还需要一个风扇。放一个小风机在小窗口并封好行吗?这种风机风量大约700立方米每小时。

这只是初步的故障排查。之后还需要专业人员再来一次。

专业人士有什么建议吗?

 

ypg

2017-03-14 14:38:33
  • #2
故障排查不是直接在测试后进行吗?在压力测试中可以感觉到泄漏!项目经理也应该在场,还有一位负责人师傅。

简短问候
 

DFH_2016

2017-03-14 14:40:51
  • #3
测试人员只是说位置太多了,但没有具体说明。他根本没有去查找。那是一个星期五下午16:00。他只是想回家。这是我的感觉。
 

wrobel

2017-03-14 14:45:56
  • #4
早上好

缺陷将在测试期间进行修复。
这通常不是检查员的任务,而是工人的任务。

你现在自己去处理没有任何作用。

奥利
 

DFH_2016

2017-03-14 15:04:21
  • #5
早上好,

情况就是这样。如果……会怎么样,应该……我们现在能做什么?

谢谢
Steffi
 

ypg

2017-03-14 15:32:53
  • #6
我假设你们是和总承包商一起建房子?!所以找到漏水点根本不是你们的问题。不过你们应该注意事情有进展,可能的话请建筑负责人出个说明!简短问候
 
Oben