楼梯下的沥青防水层缺失

  • Erstellt am 2021-02-07 09:06:08

Schulzki

2021-02-07 09:06:08
  • #1
你好,
这是一栋在建的两户联排端头房,安装了一座混凝土楼梯(底层至上层)。楼梯下方的区域通过一堵墙与底层公寓隔开。墙的顶部尚未完全封闭,因此可以拍摄楼梯下方区域的照片,以确定是否有水渗入,该水可能通过不久前尚未封闭的屋顶进入。我未发现水,但注意到合同约定的沥青卷材缺失。相关区域距离地板板端北侧12.4米,南侧6.2米,东侧5.3米,西侧2.0米。地质报告未发现地下水,但有降雨引起的积水可能。总承包商已被告知并表示会考虑是否进行修复。两周以来我未收到任何回复。
如果不进行修复,可能会造成哪些损害?
提前感谢大家的回复。
 

bauenmk2020

2021-02-07 09:30:13
  • #2
理解问题:
楼梯下的“空腔”会完全用砖墙封闭吗?这栋两户联排别墅有多少个住宅单元?楼梯在平面图(图纸)中是如何布局的?

瓶子(啤酒瓶?)是放在地板板上,并且会一直放在那里吗?
通常情况下,第一排砖石下方应设置防止水分从下方渗入的砌体防水层。地板板的底部和侧面有隔热层吗?
 

Schulzki

2021-02-07 10:24:21
  • #3
这是我的主意,出于声学原因在这里砌墙,因为这两套公寓(1楼和2楼加阁楼)被混凝土楼梯分开。
瓶子很可能是在砌墙之前被随意放置的,如果扔进去的话会破碎。
第一排砖下面定期设置了砌体防水层,但我对楼梯周围的部分没有特别清楚的印象。
地板板侧面进行了隔热处理,但我无法说明下面的情况如何。
 

Schulzki

2021-02-07 11:14:06
  • #4
补充说明:
一楼的地面结构以后总高度应为18厘米,二楼/顶楼的地面结构为15厘米。
也许这可以回答地板板是否从下方进行了隔热的问题。
 

bauenmk2020

2021-02-07 16:55:23
  • #5
呼,好吧,我对此感到困惑!

还有一个选项:指令半撤回“设置适合窄声学门的墙体破洞”不能用了?你几乎可以在那里生成一个小地窖房间,如果声音还是太响亮,仍然可以封墙。
 