浴室镜子安装在墙壁出口处

  • Erstellt am 2021-03-20 21:31:05

untergasse43

2021-03-21 13:33:38
  • #1
然而,除了配线盒中“缺少”的热缩管,问题远不止这些。事实上,漏电保护开关(FI)是强制要求的。如果遵守这一点及所有其他规则和标准,潮湿的墙壁上绝对不会有电击。
 

Knöpfchen

2021-03-21 14:09:46
  • #2
浴室根据VDE标准不属于潮湿房间。
在商业环境中情况稍有不同,如果墙壁在潮湿状态下有漏电现象,使用漏电断路器(FI)肯定可以避免。
这里存在严重的违规操作。
 

Mycraft

2021-03-21 14:18:02
  • #3
潮湿的墙壁和电流听起来不像是爬电流,而是墙内的绝缘层受损。我以前也遇到过完全相同的情况。
 

Knöpfchen

2021-03-21 14:20:54
  • #4
即使在这种情况下,若存在,漏电断路器也会跳闸。
 

bauenmk2020

2021-03-21 20:48:42
  • #5
如果配电箱里装有漏电断路器,是否可以认为所有电路都已得到保护?
 

untergasse43

2021-03-21 21:48:18
  • #6
浴室不一定非得有独立的RCD(即FI),但必须通过一个RCD。原则上,如果你的房子年龄还没有达到两位数,你应该在配电箱里安装远超过一个的RCD。
 
Oben