底板下方带周边绝缘层 “土壤” !!!紧急!!! 图片

  • Erstellt am 2019-08-15 21:21:55

Strobel

2019-08-15 21:21:55
  • #1
早上好,

我遇到了一个问题。我们买了一栋房子,旁边有一个砌筑的附属建筑(带有10厘米薄层混凝土条形基础),由于其结构和状态问题被拆除了,现在只剩下80厘米深的条形基础。
现在要建一个更大的附属建筑,砌筑工人已经扩展了条形基础。根据结构工程师的要求,新基础将用18厘米厚、两层Q257钢筋混凝土来施工。基础下面要铺设外围保温层。
今天我到了工地,发现了以下情况(见图片)。

外围保温层下面是普通的“土壤”,是我从自家园艺中挖出来,并被砌筑工人使用的表土。外围保温层没有像预期的那样全面铺设,且铺设不平整。这样肯定不对。它铺设正确吗?明天要浇筑混凝土。是否有规定必须在下面铺填砂?我还以为需要一层防潮膜。请帮帮我。

更多信息:
木结构将建在基础上。没有地质勘察报告。旧的附属建筑条形基础已经存在30年了。


 

kaho674

2019-08-15 22:00:17
  • #2
很想帮你。可惜我对你建造的东西没有经验。不过,我从没听说过在建筑物下面放置天然土壤,依我看应该全部清理出去。
 

Dr Hix

2019-08-15 23:52:50
  • #3
照片中真的就是浇筑前的最终状态吗?

为什么保温材料没有贴到模板边缘,为什么有部分区域被留空?为什么它们形成了朝向已有建筑物的裙边,却没有向外延伸?……据我所知,底部的板条在使用外围保温时应该是反过来铺设的……而且绝对不能完全对齐,通常都是错开排列。否则混凝土沿着板条很可能会出现裂缝。

这层塑料膜是为了防止混凝土向下流失水分。只要后续养护得当,我认为这不是特别严重的问题,但你自然会想,为什么要在这方面省钱——这50欧应该是值得投入的。

关于“表土”:底板将来是铺设在基础上的。只要你们在基础之间没有刚刚翻过土,从而松散了地面,应该不会有什么问题。
 

Zaba12

2019-08-16 05:43:03
  • #4
最重要的问题,[wo ist der Stahl]在哪里?
 

KlausiMausi

2019-08-16 06:00:13
  • #5
你在建造一个花园凉亭吗????那就够了!
 

类似主题
12.06.2012扩建的基础:这样对吗,有经验吗?12
27.06.2014独栋住宅扩建费用——建筑申请与可居住之间的时间间隔?12
20.03.2015小型录音室用地下室,还是扩建?16
15.04.2016现有物业的扩建和部分现代化费用32
19.06.2016欧盟种植/楼上屋顶结构延伸 - 哪个更贵?17
22.12.2016雨水对混凝土板有害吗?12
20.08.2016底板与条形基础15
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
21.08.2017外墙保温还是周边保温?总承包商的变更24
19.01.2018在差土壤上开挖条形基础15
10.02.2018外围绝缘 / 地板板绝缘 / 砖宽 / 窗户10
25.08.2018带有带状基础和阶梯钢模块的挡土墙18
09.09.2019WU混凝土中的空管和空盒危险吗?10
22.04.2020条形基础和接地正确吗?10
27.05.2020将模板块放置在地基或混凝土中21
03.08.2020周边绝缘板 12 或 16 厘米 XPS13
22.10.2021预制车库——混凝土还是钢材?哪种更推荐?21
27.12.2021条形基础出现了裂缝26
12.01.2023混凝土和钢制成的预制车库,当前价格?21
12.04.2023周边绝缘 - 可能性10

Oben