底板 - 加固 / 坑洼及质量

  • Erstellt am 2018-12-16 12:31:11

HausbauTiNa

2018-12-16 12:31:11
  • #1
大家好,

我们的房屋建设已经开始,第一步的工作如土方工程和条形基础已经完成。地基板已准备好浇筑混凝土。

为此我有以下几个问题:

土方工程:
根据土壤调查报告,土方工程中剥离了60厘米的表土,并用填充沙进行了填充和压实。但事实证明,在条形基础的一侧,剥离的土层不足约10厘米(见附件照片)。你们认为这种情况有多严重?

条形基础:
条形基础(深80厘米,带钢筋篮)没有安装模板。没有整齐的边缘,之后如何才能合理地铺设L型防护层?你们怎么看目前作为模板支架使用的插入钢筋?

地基板:
地基板上安置了Hauff的排污管道穿墙套管,我认为这是积极的做法。但从外观上看,板的中间沙床出现了明显的凹陷。仔细看可以发现那里加了特别粗的钢筋。这是否是为了支撑承重墙?

我很期待你们的回复,因为计划在2018年12月17日浇筑地基板。

你们对整体外观的印象如何?

非常感谢






 

Bookstar

2018-12-16 13:12:31
  • #2
我的观点:[so werdet ihr den Hausbau nicht überstehen],这将非常辛苦。你们有没有人懂行并能进行监督?
 

HausbauTiNa

2018-12-16 13:47:11
  • #3


这个回答如果没有根本性的理由,帮不了我。
我认为我们确实有能力完成建房的过程。但这会很辛苦则是另一回事。

我在这里关心的是第三方对上述话题的评估。
我们彼此认识,部分是因为工作关系,但也有一些专业领域,比如上面提到的,我希望听到不同的意见。

当提到专家的话题时:
我们曾进行过谈话,但都不令人信服。有人甚至说我在我的职业中必须比他本人更有责任心。访问过的人(顺便说一下,是来自我们现在正在退出的业主保护协会)也无法合理解释付款计划的分阶段安排,也无法就其他建筑重点作出说明。
 

Tom1607

2018-12-16 16:25:57
  • #4
嗨,

远程诊断总是很困难。对我来说,目前看起来一切正常。由于你们的基础板是接触地面的构件,里面无论如何都会放置隔离膜。与地基的连接不应该有问题,几根钢筋也不会造成大问题。少铲除母土应当成为结算时的一个问题。母土的沉降远小于填充材料,即使经过压实。下沉并不是大问题,只是需要多浇一些混凝土,这笔费用由承建商承担。另一个有趣的点是,地基板下面似乎没有保温层,现在基本上也不常见了。

作为电工,我更感兴趣的是接地/等电位连接问题。通常,钢筋网必须纳入接地系统。通常会环绕放置一圈钢带,每隔2米与钢筋网连接一次。这在DIN18015-1中有规定。你应该在明天浇筑地基板之前查看一下。

此外,铺设和记录工作必须由电工完成,不像以前那样只是泥瓦匠的工作。

祝你建房项目顺利!!
 

HausbauTiNa

2018-12-16 16:52:03
  • #5


你好,Tom,

非常感谢你的回复和祝福。

我们放弃了保温层。
钢带环绕在条形基础中,并且已连接。
 

paul1287

2019-04-10 18:54:11
  • #6
嗨,我们的房子也是建在条形基础上的,对于用铁件固定这点没有什么负面的评价。Prime Massivhaus的施工经理告诉我们,重要的是铁件必须被混凝土完全包裹,这样它们就不会生锈。所以我对此事不会担心。
 

类似主题
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
15.06.2015车库的基础板或条形基础12
11.09.2016地基板 - 结构/隔热等 - 请分享经验!10
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
06.10.2016底板有缺陷?22
27.11.2016地板板下方和上方的双重隔热?10
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
29.10.2018施工性能说明中的土方工程17
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
29.12.2020实践中无额外保温的Y-Tong与混凝土比较(取暖成本)38
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
27.05.2020将模板块放置在地基或混凝土中21
30.06.2020底座板,混凝土中水泥不足19
15.03.2022土方工程的成本规划33
29.04.2025地下室地板的绝缘采用保温石12

Oben