阁楼扩建——如何供应热水?

  • Erstellt am 2020-02-28 08:08:00

Babenhausen

2020-02-28 08:08:00
  • #1
你好,
我的岳父母、我的妻子和我有一个大项目,就是将一栋排屋分为两个单元:地下室为老年人使用,底层及阁楼为年轻人和预期中的新生儿使用。阳光房、客用卫生间、洗衣房、工作间、暖气(地下室右上方)和桑拿将共同使用。

阁楼的建筑面积为74平方米,基脚高度为1.02米,屋顶坡度为23°,所以高度超过1.8米的空间并不多。入口从阳光房通过一阶开放式楼梯进入。

目前仅有供水排水管线以及暖气管线位于我标注卫生间的位置。除了烟囱外,这个空间完全开放。
我们计划在从地下室引出管线的位置设置卫生间(床铺将放在右下角,左边设置工作区)。在天窗下方将安装浴缸(我妻子每隔一天洗一次澡),在右侧的内缩墙上安装双盆洗手台。

这里特别要讨论的是热水供应。
最简单的方法是将浴缸和洗手盆的热水均从地下室引来。但由于没有安装循环管线,洗手盆出水口的热水可能需要很长时间才能到达(管线大约20米长)。

因此我们的考虑是在洗手盆背后安装电热即热式热水器(理论上小型即热式热水器就足够),而浴缸仍然使用地下室的热水。

你们觉得哪种热水供应方式对我们的用途最合适?

来自巴本豪森的问候
 

Vicky Pedia

2020-02-28 18:23:18
  • #2
从地下室设置一个循环管道真的那么麻烦吗?我更倾向于这样做。对于即热式热水器,你需要一条单独的进水管。这也没有让情况更好。否则最多只能用一个热水器(储水式热水箱)。
 

Babenhausen

2020-02-29 08:16:09
  • #3
你好,
谢谢你的回复。
问题是,哪个更有意义。
我已经问过一个水暖工了。循环管道加泵大约需要600欧元。
但我们可能只早上用浴室来洗漱,晚上用来准备睡觉,泵和热水保持器一天都会运行,保持水温。
你说的到即热式热水器的单独供水管是什么意思?
 

Knöpfchen

2020-02-29 08:46:53
  • #4
一个电热水器也需要独立的供电线路,并且必须根据功率向供应商申报。
然后你也可以顺便把上面整个供水系统处理了。
一个循环泵也可以通过定时器来定时控制。
这两者我不会同时安装,要么这个,要么那个。
 

Knöpfchen

2020-02-29 09:14:28
  • #5
你也可以使用楼道自动开关代替定时开关。
洗手池旁的按钮与插座组合使用。
这样泵就可以在任何需要的时候,将预设时间的热水循环起来。

(Für die Schotten)
 

Vicky Pedia

2020-02-29 16:58:41
  • #6
即热式加热器也不会变便宜。因此,[Zrkulationsvariante]一点也不差。
 

类似主题
27.08.2015有地下室或没有地下室的房子35
30.09.2015带地下室的独栋住宅平面图19
06.05.2016带地下室的单户住宅平面图,第2版23
02.02.20178.02米洗手盆/厕所位置69
08.12.2018带有人字形屋顶的单户住宅,无地下室 - 欢迎反馈190
04.03.2019带地下室的新建城市别墅平面图设计36
23.05.2019购买独栋住宅——水流入地下室21
10.08.2019带地下室洞的单户或双户住宅11
30.09.2019小地块上带地下室的单户住宅平面图优化178
14.10.2019带地下室的城市别墅平面设计改进建议?77
02.12.2019独栋住宅(2层 + 住宅地下室 + 已改建的阁楼)约200平方米 - 变更162
28.07.2020160平方米的独栋住宅,带地下室,500平方米的地块108
25.07.2020独栋住宅180平方米,地下室,2层完整楼层+斜屋顶16
14.07.2020带泵或不带泵的止回阀12
10.06.2021新建200平方米+带阁楼屋顶的地下室18
20.06.2021约200平方米的独栋住宅平面图,带地窖 - 后部建设20
24.11.2021独栋住宅平面图,两层完整楼层 + 地下室,约130平方米居住面积30
12.05.2023循环泵和循环管线未安装33
15.01.2025厨房水槽用哪个即热式热水器?13

Oben