现浇混凝土地下室的对接缝是否可接受?

  • Erstellt am 2020-10-28 08:19:23

KingJulien

2020-10-28 08:19:23
  • #1
大家好,

我昨天第一次去了我们的预制地下室,浇筑地下室顶板之前。
现在我注意到两件不太好的事情。
一是部分接缝在我看来相当大。另一方面,看起来两个混凝土组件在安装时有点碰撞,导致那里的混凝土开始剥落。

据工头说,灌浆混凝土还会进入所有缝隙,剥落的地方也会进行修补。

有人有经验知道这样是否正常吗?我现在其实不太关心外观(使用型地下室),而是担心这是不是马虎施工,甚至存在结构安全隐患。

看看浇筑完成后情况如何。今天中午我会和项目负责人见面进行验收,但想先听听你们的意见。

问候
King Julien
 

Bookstar

2020-10-28 09:47:57
  • #2
对我个人来说,这看起来完全是一团烂泥。
 

cschiko

2020-10-28 09:54:03
  • #3
那么,第一批图片看起来更像是某个元素,还是只是错觉?因为在那里也能看到钢筋,不是吗?对我来说,特别是这张无疑看起来非常,我就说“不错”,很有趣。嗯,我确实会同意Bookstar的观点,就像我说的,第一批图片看起来几乎像是板子“断了”。
 

halmi

2020-10-28 10:00:08
  • #4
我们曾经在安装后不久看过一座Dennert公司的预制地下室,看起来非常完美。没有一个地方像你那样处理得那么差,但那毕竟是预制地下室,不需要再做混凝土施工。不过还是建议你找一个独立的专业意见。
 

KingJulien

2020-10-28 10:05:26
  • #5

你说得对!我昨天匆忙中根本没注意到这一点。
开局不错
那我一定会把这个作为一个缺陷记录下来。看看总包施工经理怎么说。
 

11ant

2020-10-28 16:40:27
  • #6
起初我以为有人把“Stoßfuge”字面理解成了“砰”或者“轰”的接缝,但仔细看起来这更像是一道裂缝,裂缝两侧几乎都有一种洗石混凝土的表面。在我看来,这应该在浇筑顶板前更换掉。现场混凝土怎么可能流进那里——那是外墙吗?预制部分仅由两个“模板层”组成吗?我觉得有人可能赶时间,匆忙把这些部分送来了,还没完全硬化就装车运走了。
 