空气-水热泵地板采暖和生活用水热泵分开

  • Erstellt am 2013-10-16 01:26:15

fkay01

2013-10-16 01:26:15
  • #1
你好,今天第一次来到一家供暖公司。那里给我提供了一个报价,空气-水热泵 Fujitsu WPYA 100LA 10kw,和单独的热水热泵洗衣机 Feinwerk 270/200LS。我之前不知道地板采暖没有蓄热水箱。这些热泵好吗?分开使用的热泵推荐吗,还是合并使用更好?感谢所有信息,因为我在这个领域是完全的外行。独栋住宅170平方米 一楼和二楼 +85平方米 地下室 此致敬礼
 

€uro

2013-10-16 08:26:26
  • #2
你好,
在大多数情况下,单独的热水热泵是没有意义的!
在设计合理的系统中,供暖运行时通常不需要额外的缓冲水箱。但像往常一样,也有例外。

如果不了解必要的边界条件,如何能够给出可靠的回答?
反问:
供暖和热水制备分别需要多大功率?也就是说,标准热负荷和房间热负荷各是多少?地暖是如何设计的(流量、温差、温度范围)?
供暖和热水的实际年度能耗是多少?

此致

附注:厂家提供的空气热泵性能数据绝不针对个别建筑项目所需的设计工况!
 

fkay01

2013-10-16 12:07:49
  • #3
感谢您的回复,这是否意味着分开的空气-水热泵供暖和热泵热水系统没有意义,应该合并使用,我理解正确吗?那么,比如说,总是空气-水热泵在运行供应淋浴用水,对吗?而不是仅仅使用较小的生活热水热泵。正如我之前说的,我不是这个领域的专业人士。)
 

merlin667

2013-10-16 12:46:22
  • #4
嗯,当然可能有一些技巧可以优化热泵以达到更高的温度,但你用了双重技术。
我们用的是普通的空气源热泵,配备了两个缓冲罐(1个300升的生活热水罐 + 1个350升的分离储罐)。
分离储罐的作用是,当生活热水加热完成后,热泵可以加热或冷却分离储罐,只要光伏系统还有电力供应。
此外,分离储罐减少了热泵的启停频率,也就是说,分离储罐被加热到37或38度,当温度降到33度时,热泵会再次启动。
这样,供暖回路在水力上与热源和生活热水回路实现了隔离。
从效率角度来说,如果我没搞错,有分离储罐的效率比没有的低一些,因为储罐也会有损耗。但这对我来说无所谓,因为热泵放在一楼的一个有暖气的房间里。
 

fkay01

2013-10-17 00:19:19
  • #5
嗨,270升对于一个4人,可能将来5人的家庭来说是否足够? 连续的空气-水热泵和生活热水储罐有什么优势?
 

€uro

2013-10-17 07:35:27
  • #6
什么是分离储罐?除串联外,供暖回路中的缓冲罐是真正的效率杀手,应尽量避免,在大多数情况下,合理的尺寸设计也能做到这一点。 这在这里有什么必要? 只要储罐在建筑的热工包络内,常规损失不是什么大问题。能量平衡方面,这会被视为供暖热量的补偿。可以参考节能条例或KfW证明资料!关键问题是,与合理设计相比,热媒的过高温度更为严重。这种劣质系统的年运行系数通常较低。投资更高,效益更小!相当不利的组合。

v.g.
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
13.08.2014地暖开槽——经验?19
19.03.2016地板采暖与平板散热器14
12.06.2017太阳能热水附加供暖支持?18
10.04.2019LWZ 504 带或不带缓冲罐14
13.07.2019热水要很长时间才会来27
01.11.2019地暖的供暖费用极高。设置错误?13
24.02.2020淡水站和缓冲罐:技术上更好的选择?24
03.01.2022地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化91
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
08.06.2022缓冲罐到地源热泵的距离19
15.04.20231970年度假屋的新供暖和热水系统解读13
20.09.2023将太阳能热水系统转换为光伏系统?12
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12
15.08.2024空气-水热泵与本地近距离供热网络的推荐 KFW40 新建项目33
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72