空气量设计——是否需要逐层平衡?

  • Erstellt am 2017-12-04 21:18:12

ruppsn

2017-12-04 21:18:12
  • #1
大家好,

是否有某种理由或更深层的意义,要求每层的体积流量设计成送风和排风体积流量的总和为零?

背景是:我有一份来自某制造商的设计方案,他们每层的总和总是计划为零。另一方面,我还有一份来自[TZWL]的独立设计方案,情况却不是这样。

当我问这两位设计师时,来自[TZWL]的回答是“没有必要”,而该制造商的设计师则认为,如果每层的总和能够抵消是有好处的。

感谢任何能帮忙澄清此事的意见。

非常感谢,祝好!
 

munger71

2017-12-05 19:57:45
  • #2
如果你不想通过楼梯间在楼层之间产生气流,空气的进出量应该大致相等。至少我们就是这样严格地规划的。
 

ruppsn

2017-12-05 21:33:43
  • #3
在30立方米/小时的差异下,通过一个楼梯间(天花板开口面积约为6平方米),真的能感觉到空气流动吗?按这个逻辑,是不是在每个楼层内的所有溢流区域(走廊)也都会有空气流动?! [emoji848]
 

Bieber0815

2017-12-06 11:40:22
  • #4
通常,每个走廊都是一个空气流通区(例如卧室的送风口,浴室的排风口)。在一楼和二楼之间建筑结构足够开放的情况下,我认为可以将走廊和楼梯视为一个整体的大型空气流通区。