带周边绝缘的条形基础附加密封

  • Erstellt am 2023-04-16 13:04:02

Kati2022

2023-04-16 16:58:14
  • #1

是的,我在这里表达错了。当然是指“回填保护”。

由于XPS板是在浇筑基础时直接安装的(作为一种模板,双面),所以不能在粘贴隔热板之前进行防水处理。地板板当然有塑料薄膜保护。房屋内部还将铺设Katjafolie。
 

Harakiri

2023-04-16 17:44:50
  • #2
那么你就不必再为此担心了——保温板上的防水层不能长期防止水的侵入,所以你可以直接忽略这点。确保外围保温板无缝安装,如有需要可进行发泡处理(只要缝隙不太大),然后铺上凸点膜,就完成了。

你的地板板块最终应该“伸出”多远?如果有落地窗和门的区域,你可能需要检查防水层(一定要直接铺设在地板板块、地板嵌入型材和墙面上,铺保温层之前)是否已经延伸到底部足够远。
 

Allthewayup

2023-04-16 18:16:45
  • #3
我还必须在这里补充一下,我在脑海中想到的是地板板,也就是后来位于土壤中的部分,延伸到地面标高——也就是地板板外围的侧面,不是底部。到那里必须直接在混凝土/砖块的外侧做防水处理。正如其他人已经说过的那样,在XPS板上的防水只是安慰剂。条形基础本身不需要特殊的防水处理。地板板的内侧——也就是毛坯混凝土上会有防止毛细水上升的阻隔层,论坛的同事们也已经提到过。
 

Allthewayup

2023-04-16 18:20:08
  • #4

正如你描述的,这符合典型的底板结构。PE膜,XPS保温,钢筋,然后浇筑。外面是模板。为了理解:条形基础是与底板一次性浇筑的吗?
 

Kati2022

2023-04-16 21:30:03
  • #5
刚刚看了结构图。地板板和基础的混凝土等级是C25/30。我猜这是标准,对吗?


是的,我们会仔细检查。有一处(在多管介入口)保温做得不太好。这必须让工人们一定改进。

落地窗用Enkopur这种液体塑料进行密封。
 

类似主题
11.09.2016地基板 - 结构/隔热等 - 请分享经验!10
31.07.2016电气检查,第二季度,浴室瓷砖,矮墙,落地窗23
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
27.11.2016地板板下方和上方的双重隔热?10
03.12.2019错误规划的通风系统和落地窗导致的额外费用?50
23.12.2016落地窗 - 如何摆放沙发?12
21.10.2017屋顶安装前地基板的密封19
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
03.06.2020落地窗 - 为什么选择落地窗?优点与缺点?112
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
02.10.2019地基板 - 防止潮气上升的薄膜15
05.01.2020窗户 - 安装 / 绝缘 / 密封 / 执行16
12.07.2023落地窗向外密封74
27.11.2020落地窗向外开启,增加室内可用空间33
11.06.2021楼上的落地窗无栏杆65
12.02.2024客厅中非落地窗是否过时?应该选什么窗帘?17
29.04.2025地下室地板的绝缘采用保温石12