执行器处于开启状态,但没有流量

  • Erstellt am 2021-10-10 19:13:32

Malz1902

2021-10-10 19:13:32
  • #1
大家好,在[DG]的供暖回路分配器中,6个执行器中有3个是打开的,但似乎没有水流。
观察窗中的[rpte]浮子保持在0升/分钟。
在[Erdgeschoss],有2个执行器是打开的,那里也能看到水流。
另外,在[DG]的供暖回路分配器中,无论是供水还是回水都感觉不到热量。
而在[Erdgeschoss]的供暖回路分配器中,供水和回水都能感受到热量。
 

driver55

2021-10-10 19:19:54
  • #2
你怎么知道执行器已经打开了阀门?所有房间/供暖回路的ERR都激活了吗?请展示一下EG/DG的供暖回路分配器。

补充:我刚看到你已经在操作了。

那请准确写出“截至目前发生了什么”。

DG的供暖回路分配器“堵塞”了吗?设备多大了?
 

driver55

2021-10-10 19:25:21
  • #3

为什么只有两个,而不是全部的五个、六个、七个……?
 

Malz1902

2021-10-10 20:22:36
  • #4

目前只有浴室、客用卫生间和儿童房供暖。
 

Malz1902

2021-10-10 20:28:25
  • #5


设备已有4年。我只是猜测执行器打开了阀门,我能手动操作吗?
我清理了Strawa Regolux的观察窗,重新拧上后就没有反应了。

附件是阁楼采暖回路分配器的照片。浴室和儿童房1、2的执行器都是打开的,我希望阀门也开了。ERR显示是6,也就是最高档。


 

BBaumeister

2021-10-11 09:11:04
  • #6
非常愚蠢的问题:你有没有把观察窗上的这个黑色小旋钮完全拧开过?你可以很简单地通过把上部(蓝色)旋转到“manuell”来手动打开调节阀。
 