实际大小电信电缆单通道引入?

  • Erstellt am 2024-07-31 17:46:54

Hausbauer23

2024-07-31 17:46:54
  • #1
你好,
我对德国电信的说法有点困惑。一般要求是铺设DN50或DN75的管道。但是,当我看Doyma的单管入墙装置Quadro-Secura E1/宽型时,上面有2个5 - 7毫米、2个7 - 13毫米和1个12 - 16毫米的电信线路。还有多管入墙装置Quadro-Secura Nova 1/宽型,我看到的尺寸也不大,分别是2个5 - 7毫米、4个7 - 13毫米和1个13 - 21毫米。从这个角度看尺寸似乎太小了。或者说,电信电缆或者将来可能的光纤电缆到底有多大?单管入墙装置肯定够用吗?我更倾向用这个,因为我只需要电力和电信(供水管道在另一边墙壁)。
 

Fuchur

2024-07-31 22:51:27
  • #2
光纤管(随后将纤维吹入其中)厚度为10毫米,并且这个尺寸在实际上到处都是相同的。我的Telekom铜线/DSL电缆也同样是10毫米厚,但我不知道这是否会因地区而异。

对空管的需求当然是因为可以在不挖掘的情况下将待引入的电缆拉入其中。要么空管在房屋入口处结束,那么纯粹的电缆直径作为开口就足够了,或者使用适用于空管的特殊房屋入口。这些会从内外对空管进行密封。
 

Stephan—

2024-08-01 09:15:47
  • #3
在更直的路径上,一个M25空管完全足够。(直的,没有弯曲等)我们好像也用了M32,后来转为DN75(多部门)。附上一张最终电信电缆的照片(勃兰登堡,无光纤)。厚度相当于5x2.5mm2(约1厘米直径)。
 

Stephan—

2024-08-01 09:21:52
  • #4
夸张点说。左边是电信电缆中所有的门铃线总和,右边是最终通向路由器并实现DSL50 Gbit等的两根细线(门铃线)。

理论上,一个小吸管作为空管就足够了。
 

Hausbauer23

2024-08-01 09:25:37
  • #5
太好了,谢谢。也就是说,你那里空管本身并没有直接与多功能接入点“密封”连接,对吧?这正是Fuchur提到过的情况,虽然存在,但我认为这种做法比较少见?
 

Stephan—

2024-08-01 09:45:38
  • #6
我们的多用途管道外部使用了3米的空管,剩余5米到地界用M32管连接。沟槽应只开挖一次,以便同时安装水管和电线。我们用井泡沫在DN75处对M32进行了“密封”。我们不预期在M32/DN75接口处会出现积水,也不预期有地下水压力。因此,在我看来,这种密封对于我们的情况来说已经足够。(务实的做法)我们这里是沙质土壤,可以明显看到水同时渗入土中。
 

类似主题
07.10.2014放弃电信连接30
01.01.2016德国有线和电信的家庭连接费用是多少?37
30.05.2016同时申请电信/Unity Media连接11
16.07.2016电信连接 - 线路已铺设,仍然要支付600欧元吗?29
08.08.2016电信、 有线电视、电力的接入费用10
01.02.2017电信家庭连接完成通知的时间长度22
14.01.2018德国电缆或电信或两者14
10.01.2018电信公司说电视不可用——这真的可能吗?29
20.02.2018电信家庭接入,大家的经验。Magenta M还好吗?43
06.11.2018房屋连接:电信公司不想穿透白罐17
05.12.2018电信公司与市政公用事业之间的争议 - 家庭连接10
11.04.2021为电信规划一个空管吗?21
12.11.2020互联网连接:德意志电信与有线网络33
30.03.2020电信FTTH - 需要什么?30
28.06.2020网络电源连接非常昂贵?!23
03.01.2021电信问题。交叉电缆?33
19.02.2021Telekom 混合或 Vodafone 有线 - 网络的优缺点36
02.12.2022由电信公司进行住宅接入的建立15
10.08.2022正在铺设光纤连接 - 是否使用现有的多功能设施?30
11.03.2023由1&1或德电进行光纤扩展 - 谁来支付施工沟槽费用?20

Oben