20厘米035加额外的泡沫板用于地暖?

  • Erstellt am 2013-02-22 10:05:44

frankentux

2013-02-22 10:05:44
  • #1
明天,

我正在翻修一栋房子。我们将在一楼安装地暖。在一楼和底楼之间,我们装了20厘米的035玻璃棉(在横梁之间)(一楼没有预设暖气——它基本上是一个车库或储藏室)。其上铺了OSB板。我刚刚得知,现在还要在OSB板上加14厘米的材料,包括聚苯乙烯保温层、防撞击噪音保护、地暖,当然还有砂浆。我认为成品表面也包含在计算中——但我不太确定。

我的问题是——如果OSB下面已经有20厘米的保温层,真的还需要聚苯乙烯保温层吗?我不想节省保温材料,但也不想浪费,如果没有效果的话。还是说地暖直接铺在OSB(或者直接铺在OSB上的垫层)上,下面必须有某种保温层?

CF
 

€uro

2013-02-22 12:41:58
  • #2
你好,

对于此类开支,应该始终确保自己很确定!
这里还应注意节能条例第9条,附录3。
不过额外14厘米的隔热似乎有点过于厚重。提出此措施的人应当能提供合理的理由!
对于干式找平层和保温地面覆盖层,与湿式系统相比,加热层下方需要更多的隔热材料。

地暖必须仔细设计,才能带来舒适体验并且节能。

此致敬礼。
 

frankentux

2013-02-22 13:01:33
  • #3
感谢您的快速回复。我所说的14厘米是包括水泥砂浆层在内的14厘米。我不确定直接铺设在OSB板上的聚苯乙烯板会有多厚——我估计大约6厘米。完成的地板高度应该(至少)比OSB板高14厘米。那样的话,下面是20厘米的035保温层,22毫米的OSB板,可能6厘米的聚苯乙烯板,然后是管道和水泥砂浆层(可能还有其他层——例如隔声层)。

所以我从回复中得出结论,OSB板上方的额外保温不仅合理,而且是必要的——这让我放心了 :-)
 