Trockenbau-Dehnungsfuge: Zulässigkeit prüfen & korrekt verschließen Tipps

5,00 Stern(e) 5 Votes
R

r4id-91

Hallo,

unser Trockenbauer hat im gesamten Obergeschoss von unserem Einfamilienhaus die Decke abgegangen (1fach beplankt).

Im Flurbereich (ca. 6m x 1,20m) wurde über die gesamte Breite von 1,2m eine 2cm Breite Dehnungsfuge eingebracht am Übergang zum Treppenhaus. An dieser Stelle befindet sich auch ein Überzug. Siehe Bild. Die Fuge befindet sich genau an der Kante des Überzuges.

Die Fuge wurde nicht verspachtelt oder mit einem Dehnungsprofil versehen, sondern einfach so belassen.

Ist das zulässig und wie kann man das nachträglich ordentlich verschließen?

Ein Bild vom Trockenbau habe ich aktuell nicht und kann ich nachreichen.
 

Anhänge

N

Nauer

Hi,

eine 2 cm breite Fuge an der Kante eines Überzugs einfach offen zu lassen ist untypisch und kann zu Rissen führen. Nachträglich am saubersten ist ein Dehnungsprofil aus PVC/Alu mit verspachtelten Rändern, alternativ flexibles Acryl oder Silikon, wenn Bewegung minimal ist. Einfach nur Spachteln ohne Profil bei 2 cm Breite würde wahrscheinlich reißen.
 
Zuletzt aktualisiert 16.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1513 Themen mit insgesamt 13367 Beiträgen