Porenbetonwand zwischen WZ und SZ zu hellhörig, womit zweischalige Wand setzen?

A

Angeliter

Moin in die Runde.

Wir haben zwischen Schlafzimmer und Wohnzimmer eine 11,5er Ytongwand, die ist aber sowas von hellhörig, dass man im Schlafzimmer alles aus dem Wohnzimmer mitbekommt, wenn z. B. jemand TV schaut bei leiser Lautstärke.

Nun überlegen wir, im Wohnzimmer noch eine zweite Wand davor zusetzen mit Abstand zur vorhandenen Wand. Die Überlegung ist eine massive Schwere Kalksandsteinwand (nur da müssten dann ja Mauerwerksverbinder zwischen Porenbeton und Kalksandsteinwand gesetzt werden, wodurch man keine Entkopplung der beiden Wände hätte richtig?) oder eine Leichtbauwand mit CW/UW Profilen, Mineralwolldämmung und 2lagig, wenn nicht sogar 3lagig Gipsfaserplatten.

Wie würdet ihr es machen?

Schönen Gruß
 
N

nordanney

Ich würde das Ständerwerk aus mehreren Gründen vorziehen:
- viele einfacher zu realisieren
- extra Schallschutzdämmung nehmen
- entkoppelte Profile nehmen / kein Kontakt zur bestehenden Wand
- Rigips Silentboard zur Beplankung
- ggf. doppelte Schale möglich
 