    Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 4,80 Stern(e) 8 Votes

    Ich wünsche dir ganz viele gute Nerven!
  2. J

    Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 4,80 Stern(e) 8 Votes

    Ich wollte euch mal ein Update geben. Nachdem wir nun doch einen externen Heizungsbauern gefunden haben, konnte der relativ schnell feststellen, dass hier etwas arg schief läuft und der Stromverbrauch viel zu hoch ist. Lösung: unser Heizungsbauer hat nach Viessmann Schema an den Pufferspeicher...
  3. J

    Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 4,80 Stern(e) 8 Votes

    Hello again! Erneute Fragen / Schwierigkeiten Wenn für‘s Warmwasser kein Abnehmer da ist, also keiner wäscht Hände, duscht etc. Wie kann es sein, dass das Warmwasser dann innerhalb von 1 Stunde von 54 auf 46 Grad fällt und die Wärmepumpe anschaltet? Die letzten Nächte waren dank der neuen...
  4. J

    Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 4,80 Stern(e) 8 Votes

    Das mit dem Außenkeller ist eine Idee. Danke, da informier ich mich mal.
  5. J

    Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 4,80 Stern(e) 8 Votes

    Deswegen ist ja das Fenster dauernd offen, aber es ist trotzdem noch zu warm…
  6. J

    Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 4,80 Stern(e) 8 Votes

    2 Zentner Kartoffeln, genauso viele Äpfel, Mohrrüben etc. bei 20 Grad, die ich sonst locker habe, wenn das Fenster nicht auf ist, kannst du das alles in die Tonne werfen nach kurzer Zeit.
  7. J

    Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 4,80 Stern(e) 8 Votes

    Soll ich meine Lebensmittel lieber verderben lassen? Sorry, aber wir haben keinen Keller. Kannst mir gerne sagen wie ich es besser / richtig machen kann.
  8. J

    Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 4,80 Stern(e) 8 Votes

    Den Staub im Bad auffangen …..
  9. J

    Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 4,80 Stern(e) 8 Votes

    Der Heizkörper trägt nicht bei, der wird ja nicht mal lauwarm… Und wie deaktiviert man die ERR? Denn in den Lagerräumen brauch ich gar keine Heizung (da ist eh immer das Fenster offen) und in den Schlafzimmern normalerweise auch nicht.
  10. J

    Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 4,80 Stern(e) 8 Votes

    Ja hat den gleichen Mischkreis.
  11. J

    Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 4,80 Stern(e) 8 Votes

    Das wird jetzt ne sinnlose Diskussion… Der eine fährt Skoda, der andere Porsche. Einem reichen 75m2, der andere findet 200 m2 klein… Und wir möchten es eben gerne warm im Bad.
  12. J

    Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 4,80 Stern(e) 8 Votes

    Den haben wir schon, er ist aber genauso an die Fußbodenheizung angeschlossen, weil wir alles andere laut Architekt nicht brauchen… fragt nicht. Hier ist viel schief gelaufen dank unserem tollen Architekten…
  13. J

    Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 4,80 Stern(e) 8 Votes

    Okay. Wir haben jetzt in den Räumen wo wir keine Heizung brauchen (Lager, Speisekammer, Schlafzimmer) auf 2. In WZ und Bad auf 6 und im Rest auf 4…
  14. J

    Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 4,80 Stern(e) 8 Votes

    Also es ist jetzt leider im Bad zu kalt (21,5) und auch im Wohnraum ohne Ofen… Im Bad hätten wir gerne 23-24 Grad. Was sollen wir nun tun? Heizkurve und Soll Temperatur anheben?
  15. J

    Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 4,80 Stern(e) 8 Votes

    Vielen lieben Dank für deine Antworten. Das mit der „alten Leitung“ hin haben wir unseren Heizungsbauern auch gefragt, weil wir das auch am sinnvollsten halten, ist aber laut ihm nicht möglich, da der alte Anschluss ein eigener Leitungskreislauf im Puffer wäre…