bowbow91
08/11/2022 02:12:30
- #1
नमस्ते सभी को,
हम वर्तमान में तहखाने को पूरा कर रहे हैं। तहखाना WU-बेटन तहखाने के रूप में बनाया गया था और लोड केस 3 (संचित रिसाव पानी) के कारण, ज़मीन के अध्ययन के अनुसार, इसे अतिरिक्त रूप से एक बहु-स्तरीय बिटुमेन कोटिंग के साथ कवर किया गया है। हमारे आर्किटेक्ट के अनुसार हमें अनिवार्य रूप से एक ड्रेनेज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि "घर इस तरह से नदी के बीच में भी खड़ा हो सकता है"।
हालांकि, एक ऑन-साइट बैठक में आर्किटेक्ट, गहरे खुदाई करने वाले और ऊंचे निर्माण करने वाले ने प्रस्ताव दिया कि अतिरिक्त ड्रेनेज लगाए जाने चाहिए क्योंकि भारी ढलान वाली जगह के कारण बेसमेंट के कुछ हिस्सों को बाद में (वित्तीय रूप से) खोलना संभव नहीं होगा (8 मीटर ऊंची ढाल के साथ ढांचा)। इसलिए, सीलिंग और जल निकासी को सर्वोत्तम संभव तरीके से किया जाना चाहिए ताकि संभावित जोखिम कम किए जा सकें। हम इससे सहमत हैं क्योंकि यह हमारे लिए तार्किक लगता है और अतिरिक्त लागत सीमित है।
अब हमें पता चला है कि नोप्पेनबान (फाइबर के साथ ड्रेन पाईप) नोप्पे साइड (फाइबर साइड) को इंसुलेशन की ओर रखकर लगाया गया है। निर्माता के निर्देशों के अनुसार, यह पाइप नोप्पे साइड को जमीन की ओर रखकर लगाना चाहिए था ताकि ड्रेन की कार्यक्षमता बनी रहे।
मेरी समझ के अनुसार, ड्रेनेज इस प्रकार DIN मानक के अनुरूप नहीं है क्योंकि दीवारों के साथ लगी सतह की ड्रेनेज निर्माता के दिशा-निर्देश के अनुसार नहीं की गई है।
आप इसे कितना गंभीर देखते हैं?
हम वर्तमान में तहखाने को पूरा कर रहे हैं। तहखाना WU-बेटन तहखाने के रूप में बनाया गया था और लोड केस 3 (संचित रिसाव पानी) के कारण, ज़मीन के अध्ययन के अनुसार, इसे अतिरिक्त रूप से एक बहु-स्तरीय बिटुमेन कोटिंग के साथ कवर किया गया है। हमारे आर्किटेक्ट के अनुसार हमें अनिवार्य रूप से एक ड्रेनेज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि "घर इस तरह से नदी के बीच में भी खड़ा हो सकता है"।
हालांकि, एक ऑन-साइट बैठक में आर्किटेक्ट, गहरे खुदाई करने वाले और ऊंचे निर्माण करने वाले ने प्रस्ताव दिया कि अतिरिक्त ड्रेनेज लगाए जाने चाहिए क्योंकि भारी ढलान वाली जगह के कारण बेसमेंट के कुछ हिस्सों को बाद में (वित्तीय रूप से) खोलना संभव नहीं होगा (8 मीटर ऊंची ढाल के साथ ढांचा)। इसलिए, सीलिंग और जल निकासी को सर्वोत्तम संभव तरीके से किया जाना चाहिए ताकि संभावित जोखिम कम किए जा सकें। हम इससे सहमत हैं क्योंकि यह हमारे लिए तार्किक लगता है और अतिरिक्त लागत सीमित है।
अब हमें पता चला है कि नोप्पेनबान (फाइबर के साथ ड्रेन पाईप) नोप्पे साइड (फाइबर साइड) को इंसुलेशन की ओर रखकर लगाया गया है। निर्माता के निर्देशों के अनुसार, यह पाइप नोप्पे साइड को जमीन की ओर रखकर लगाना चाहिए था ताकि ड्रेन की कार्यक्षमता बनी रहे।
मेरी समझ के अनुसार, ड्रेनेज इस प्रकार DIN मानक के अनुरूप नहीं है क्योंकि दीवारों के साथ लगी सतह की ड्रेनेज निर्माता के दिशा-निर्देश के अनुसार नहीं की गई है।
आप इसे कितना गंभीर देखते हैं?