hohly
28/09/2011 12:00:24
- #1
नमस्ते प्रिय समुदाय,
मैं अभी एक घर बना रहा हूँ और मेरे यहाँ मेरे खिड़कियाँ लगाई गई हैं।
मेरे अटारी में बड़े त्रिकोणीय खिड़कियाँ हैं।
खिड़की की लंबाई नीचे लगभग 5 मीटर है और ऊँचाई 1.40 मीटर है।
मैंने निम्नलिखित समस्या पाई है:
खिड़कियाँ लगाने के बाद नीचे लकड़ी के कील लगाए गए थे, जो खिड़की के वजन को पहले सहारा देने के लिए थे।
खिड़कियाँ हर एक तिरछी तरफ दो-दो फ्लैंज के साथ लगाई गई थीं।
भीतर की दीवारों के बीच जो खाली जगह थी, उसे PU फोम से भरा गया था।
क्योंकि रोल की परत बनानी थी, तो मिस्त्रीयों ने कील हटा दिए। नतीजा यह हुआ कि खिड़की अपने वजन से एक तरफ बैठ गई।
मैंने यह खिड़की लगाने वाले को बताया, जिसने रोल की परत बिछाने से पहले खिड़की को फिर से ठीक किया।
खिड़कियाँ निकाल ली गईं ताकि रोल की परत पर भार कम हो सके। मिस्त्रीयों ने उसके बाद कीलों को फिर से हटा दिया और रोल की परत बनाई।
लेकिन खिड़की फिर से बैठ गई।
यहाँ क्या किया जाना चाहिए?
खिड़की अब थोड़ा तिरछी हो गई है और फोम अब खाली जगहों को अच्छी तरह से भर नहीं रहा है।
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खिड़की कभी-कभी खोली भी जाएगी और उस समय भार काफी बढ़ सकता है।
यहाँ आज मैंने जो फोटो लिए हैं वे हैं:






यहाँ किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए और यह समस्या कितनी गंभीर है?
मैं अभी एक घर बना रहा हूँ और मेरे यहाँ मेरे खिड़कियाँ लगाई गई हैं।
मेरे अटारी में बड़े त्रिकोणीय खिड़कियाँ हैं।
खिड़की की लंबाई नीचे लगभग 5 मीटर है और ऊँचाई 1.40 मीटर है।
मैंने निम्नलिखित समस्या पाई है:
खिड़कियाँ लगाने के बाद नीचे लकड़ी के कील लगाए गए थे, जो खिड़की के वजन को पहले सहारा देने के लिए थे।
खिड़कियाँ हर एक तिरछी तरफ दो-दो फ्लैंज के साथ लगाई गई थीं।
भीतर की दीवारों के बीच जो खाली जगह थी, उसे PU फोम से भरा गया था।
क्योंकि रोल की परत बनानी थी, तो मिस्त्रीयों ने कील हटा दिए। नतीजा यह हुआ कि खिड़की अपने वजन से एक तरफ बैठ गई।
मैंने यह खिड़की लगाने वाले को बताया, जिसने रोल की परत बिछाने से पहले खिड़की को फिर से ठीक किया।
खिड़कियाँ निकाल ली गईं ताकि रोल की परत पर भार कम हो सके। मिस्त्रीयों ने उसके बाद कीलों को फिर से हटा दिया और रोल की परत बनाई।
लेकिन खिड़की फिर से बैठ गई।
यहाँ क्या किया जाना चाहिए?
खिड़की अब थोड़ा तिरछी हो गई है और फोम अब खाली जगहों को अच्छी तरह से भर नहीं रहा है।
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खिड़की कभी-कभी खोली भी जाएगी और उस समय भार काफी बढ़ सकता है।
यहाँ आज मैंने जो फोटो लिए हैं वे हैं:
यहाँ किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए और यह समस्या कितनी गंभीर है?