हीटिंग पाइप कब बदलें

  • Erstellt am 03/01/2016 10:55:01

Neckarweg

03/01/2016 10:55:01
  • #1
नमस्ते,
हम एक द्विवार्षिक घर, जो 1958 में बना था, के लिए आवश्यक नवीनीकरण-सुधार कार्यों को एकत्रित करने वाले हैं।

यह सवाल उठता है कि क्या 1977 में स्थापित तेल केंद्रीय हीटिंग के हीटिंग पाइपों को भी नवीनीकृत किया जाना चाहिए, जब दीवार को वैसे भी खोला जा रहा है, क्योंकि बाथरूम की बिजली के तार और पानी की पाइपें बदली जानी हैं।

तेल केंद्रीय हीटिंग (2001 की) को烟囱 सफाई कर्मी के अनुसार अभी नवीनीकृत करने की जरूरत नहीं है, वह "अगले 10 वर्षों तक सभी आवश्यकताएँ पूरी करेगी"।

हम मूल रूप से वही करना चाहते हैं जो जरूरी है, लेकिन यहां नए निर्माण के मानक तक पहुंचने का इरादा नहीं रखते। इसके लिए पैसे पर्याप्त नहीं हैं।

तो सवाल यह है कि 1977 के हीटिंग पाइप कितने समय तक टिकेंगे?
 

wrobel

03/01/2016 15:48:29
  • #2
मोन मोन

पाइपलाइन किस सामग्री की हैं? और कैसे बिछाई गई हैं? सतह पर या अंतःस्तर पर?

1977 में बाद में स्थापित किया गया था, इसलिए मुझे लगता है कि यह तांबा होगा जो सतह पर लगाया गया है।
अगर आप पाइपलाइन सिस्टम में कोई गहरा बदलाव नहीं करने वाले हैं, तो आप सब कुछ वैसे ही छोड़ सकते हैं।
यह तब भी बहुत लंबे समय तक टिकेगा।

ओल्ली
 

Neckarweg

03/01/2016 19:38:49
  • #3
उत्तर के लिए धन्यवाद, Olli, पाइप छुपे हुए हैं और संभवतः तांबा नहीं है। यह कौन सा धातु है, मैं नहीं बता सकता - तांबा तो मैं पहचान लेता।

चूंकि हीटिंग को मध्यम अवधि में (5-10 वर्षों में) बदलना है (अखरोट का तेल वास्तव में भविष्य की सामग्री नहीं है) लेकिन हमने अभी तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं पाया है, इसलिए मुझे संदेह है कि क्या अब हीटिंग पाइप बदलना सही होगा, बिना यह जाने कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए।

अगर बाहर से इन्सुलेशन और हीट पंप का निर्णय लिया जाता है तो हीटिंग तत्व/लाइन सिस्टम के लिए मेरी आवश्यकताएं अलग होंगी, बनिस्बत इसके कि हम लकड़ी के पेलेट्स चुनें।

मैं असमंजस में था क्योंकि बिजली मिस्त्री ने कहा था कि इस अवसर पर जब हम "दीवार में" काम कर रहे हैं तो हीटिंग पाइप जरूर बदलने चाहिए।
 

wrobel

03/01/2016 21:00:28
  • #4
फिर से ठीक से देखो।
स्टील पाइप और UP इंस्टॉलेशन मैं 77 में अब और कल्पना नहीं कर सकता।

ओल्ली
 

Peanuts74

05/01/2016 14:16:43
  • #5
तो मैंने हाल ही में 60 के दशक का एक घर बेचा था। खरीदार ने एक हीटिंग विशेषज्ञ से भी सलाह ली थी, क्योंकि हीटिंग में कुछ काम करना था। वहां पर तांबे की पाइप्स नहीं थीं और हीटिंग विशेषज्ञ ने कहा कि बाहर जो दिखता है वह आमतौर पर फ्लैगरस्ट होता है, अंदर पाइप्स सामान्यतः नहीं जंग लगती हैं और लगभग बहुत लंबे समय तक टिकती हैं (मैंने 'हमेशा' नहीं कहा)। इसलिए सिर्फ शक के आधार पर पाइप्स को बदलना, बिना यह जाने कि तुम्हें 10 साल बाद क्या चाहिए हो सकता है, शायद कोई मतलब नहीं बनता। सबसे खराब स्थिति में तुम बहुत बड़ा हिस्सा दोहराओगे। बेहतर होगा कि तुम जितनी हो सके उतनी और विस्तृत तस्वीरें लो कि पाइपलाइन कहां हैं, ताकि बाद में जब तुम्हें दीवार फिर से खोलनी पड़े तो कुछ भी छेद न करो। अगर तुम खुद दीवार तोड़ते हो और बाद में उसे फिर से भरते हो, तो अब दोनों काम करवा लेने से तुम शायद बचत नहीं कर पाओगे।
 

FrankH

05/01/2016 16:02:29
  • #6
हीटिंग पाइप मैंने बदलवाए नहीं हैं (मेरा घर वर्ष 1979/80 का है), नपुंसक के अनुसार यह आवश्यक नहीं लगता, खासकर क्योंकि तब पूरे घर की दीवारें भी उखाड़नी पड़तीं। तहखाने में वे छत के नीचे लगे हैं, वहां कभी भी पहुंचा जा सकता है। हीटरों को मैंने केवल सौंदर्य कारणों से फ्लैट हीटर से बदलवाया है, नए थर्मोस्टेट सहित।
मैंने बाथरूम पूरी तरह से नया बनवाया है और इस अवसर पर सभी सीधी खांचों में स्थित पाइपलाइनें भी बदलवाई हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण सामान्य जल आपूर्ति पाइपलाइनें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी काफी कठोर है और ये पाइपलाइनें ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। हीटिंग सर्किट में पानी बार-बार नहीं बदला जाता, इसलिए नए कैल्शियम जमा या ऑक्सीजन नहीं जुड़ते जो पाइपों के साथ प्रतिक्रिया कर सके। सबसे कमजोर स्थान अक्सर जोड़ और मुड़ने वाले हिस्से होते हैं। उस अवधि की फ्लोर हीटिंग की नलिकाएं ऑक्सीजन के डिफ्यूजन के प्रति संवेदनशील होती हैं, जिससे पाइप जाम हो सकते हैं (मेरे पाइप अभी भी अच्छे थे)। ऐसे प्लास्टिक के पाइप होने पर इन्हें कभी-कभी साफ करना चाहिए।
मेरे यहाँ फ्लोर हीटिंग को छोड़ कर अन्य जगहों पर केवल तांबे की पाइपलाइनें लगाई गई हैं। यह उस समय आम था।
 

समान विषय
11.06.2013नए भवन में रेडिएटर?13
23.08.2013इलेक्ट्रिक हीटिंग, फर्श हीटिंग, रੇडिएटर के बजाय गैस कंडेनसिंग तकनीक?10
13.08.2014फुटफ्लोर हीटिंग खोदाई - अनुभव?19
22.08.2014फुटफ़्लोर हीटिंग या नहीं?20
14.08.2015फ्लोर हीटिंग या रेडियेटर?12
20.10.2015भूतल और ऊपर के तल पर फर्श हीटिंग, बेसमेंट में रेडिएटर्स?15
27.11.2015फ्लोर हीटिंग या वेंटिलेशन सिस्टम के माध्यम से जलवायु नियंत्रित करें?66
26.10.2016फ्लोर हीटिंग गीली या सूखी पद्धति से लगानी चाहिए?27
17.01.2021सेटेलाइट सिस्टम की स्थापना38
28.08.2017पुरानी इमारत का नवीनीकरण - गैस हीटिंग + रेडिएटर्स या फ्लोर हीटिंग?10
09.03.2018रेडिएटर या फर्श हीटिंग: इन परिस्थितियों में क्या अनुशंसित है?23
03.02.2019फ्लोर स्लैब में फ्लोर हीटिंग - फायदे और नुकसान?15
04.02.2020अतिरिक्त इन्सुलेशन की स्थापना फर्श हीटिंग के लिए - केबल रॉ फ्लोर स्लैब पर रखे हैं25
28.03.2020फुटफ्लोर हीटिंग + रेडिएटर -> एक कमरे में दो थर्मोस्टेट10
14.02.2021पुरानी इमारत का नवीनीकरण, फर्श हीटिंग, बिजली, पानी, संभावित जाल आदि11
20.03.2021बेसमेंट फर्श हीटिंग या निम्न तापमान रेडिएटर22
29.06.2021इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन नए एकल परिवार के भवन में - मूल्यांकन और सुझाव29
25.11.2022फुटफ्लोर हीटिंग को फ्रेज़ करें या नया एस्ट्रिच डालें?17
04.07.2023नई सीमेंट की लेयर नई फर्श हीटिंग और इन्सुलेशन पर हिल रही है15
19.07.2024नई रसोई: पानी की पाइपलाइन दीवार पर लगाना23