नमस्ते!

हम लगभग दो साल पहले अपने नए एकल परिवार के घर में चले गए थे। पिछले गर्मियों के अंत में बाथरूम के सामने वाले हॉलवे में लैमिनेट फर्श उभरा हुआ दिखा। मैंने पहले सोचा "ओह, गलती हो गई, शायद खुद से काम करते हुए पर्याप्त जगह नहीं छोड़ी गई, गर्मी की वजह से अब फर्श सिकुड़ रहा है"। अब यह समस्या फिर से, और भी ज्यादा बढ़कर सामने आई है, इसलिए मैं इसे ठीक कराना चाहता था। तभी मुझे पता चला कि पूरा एस्ट्रिच (फर्श की नींव) गीला है।

हम बाथरूम के दरवाजे के सामने लगभग 1 वर्ग मीटर गीला एस्ट्रिच देख रहे हैं। बाथरूम की टाइलों के नीचे कितना गीला है, यह मैं नहीं जानता। चूंकि हम अभी भी वारंटी में हैं, इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दोष किसका है...

क्योंकि मैंने फर्श (क्लिक लैमिनेट) खुद लगाया था। गलती से मैंने बाथरूम के फर्श में ट्रांजिशन प्रोफ़ाइल को स्क्रू से कस दिया, इसलिए छेद भी किया (हाँ, अब पता है कि यह एक गलत विचार था, उस समय भी मुझे गलत लग रहा था लेकिन मैं हार्डवेयर स्टोर की सलाह पर भरोसा किया था)। इस वजह से हो सकता है कि मैंने फूटफ्लोर हीटिंग को छेद दिया हो। मैंने गहरा ड्रिल करने की कोशिश नहीं की (ड्यूबल 3 सेमी लंबा है) और गहराई लिमिटर का इस्तेमाल किया था।

मेरा असली सवाल यह है: यदि यह फूटफ्लोर हीटिंग की वजह से हुआ है, तो फूटफ्लोर हीटिंग में बड़ा प्रेशर ड्रॉप मापा जाना चाहिए। मैंने कभी पानी नहीं भरा है। पिछली सर्विसिंग पिछले वसंत में हुई थी। चिमनी स्वच्छता करने वाले ने भी शायद कुछ नहीं भरा होगा। हमारे पास अभी भी लगभग 1.5 बार प्रेशर है (केलर में हीटिंग के मीटर पर, हालांकि छेद ऊपर की मंजिल पर है, जो कि करीब 6 मीटर ऊपर है)।

बिल्डर और मेरी इंश्योरेंस पहले ही सूचित की जा चुकी है।
* क्या यह फूटफ्लोर हीटिंग से हो सकता है और अगर हाँ, तो मैं इसे कैसे पता कर सकता हूँ?
* अगर हाँ, तो मरम्मत के लिए कौन-कौन से कदम उठाने होंगे (शायद बिना नुकसान को देखे कहना मुश्किल है...), खर्च की सीमा क्या हो सकती है (मेरी अनुमानित राशि: कुछ हजार)?
* क्या ऐसी घटना में अच्छी इंश्योरेंस कवर कर सकती है (हमारे पास डेबेका के साथ लगभग सब कवर है)?

सुझावों के लिए बहुत धन्यवाद,
उवे
 

Nordlys

05/02/2017 17:36:57
  • #2
जो कुछ भी हो, वह शायद Gebäudeversicherung में कवर होता है। मेरी में तो यह शामिल होगा। यह कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़, जोरदार बारिश नहीं है, बल्कि पाइपलाइन का पानी का नुकसान है। इसे ठीक करना होगा। यह नल की आपूर्ति की समस्या हो सकती है, लेकिन यह पानी की पाइप या सीवरेज भी हो सकता है।
 

Alex85

05/02/2017 18:44:54
  • #3


मैं इसे कम ही मानता हूँ। पाइप फटना हाँ, लेकिन खुद की गलती से छेद करना नहीं! और यदि ऐसा होता भी है, तो "सिर्फ" नमी से हुए नुकसान, पाइप की मरम्मत या उपकरणों को हुए नुकसान (-> गृहसज्जा बीमा) नहीं।

फुटबंदर हीटिंग के ऊपर एस्ट्रिक की कितनी मोटाई है? वहाँ न्यूनतम मोटाई होती है, लेकिन एस्ट्रिक के प्रकार के आधार पर यह अलग हो सकती है, जितना मुझे पता है। हो सकता है कि यह बहुत पतला हो।
 

Payday

05/02/2017 18:57:20
  • #4
जब तुमने फ Fußbodenheizung को छेदा है तो दबाव तुरंत!!! चला जाता है। जब कमरे का फ Fußboden गर्म हो जाता है, तो यह फ Fußbodenheizung भी हो सकता है।

सबसे पहले कारण पता करना ज़रूरी है। अगर यह फ Fußbodenheizung नहीं है, तो यह आमतौर पर भूली हुई Leitungspressung हो सकती है। (मुझे आज तक आश्चर्य है कि कोई ऐसा कैसे भूल सकता है, लेकिन ये हर दूसरे Bau में होता ही है)

Estrich के ऊपर घर में पहला Bodenbelag वास्तुगत बीमा में शामिल होता है, Hausrat नहीं। Hausrat Laminat के ऊपर Teppich का भुगतान करता है। हमने अभी aquaariumriss की वजह से यह सीखा।
 

uwe81

05/02/2017 19:20:04
  • #5
नमस्ते!

सबसे पहले आपके जवाबों के लिए बहुत धन्यवाद।


यह वाक्य मैं समझा नहीं। क्या आपका मतलब है "यह फर्श की हीटिंग नहीं हो सकती"? हम इस घर को दो वर्षों से इसी तरह गर्म कर रहे हैं और बाथरूम गरम हो रहा था, और हमारे हीटिंग पर अभी भी 1.5 बार दबाव है।

क्षति के विषय में: फर्नीचर/साज-सज्जा को कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमारे पास लैमिनेट अभी भी स्टॉक में है। समस्या बाथरूम की टाइल्स की होगी। और साथ ही स्ट्रिच की भी।

इसके अलावा हमारे पास आवास बीमा और गृह सामान बीमा दोनों एक ही बीमा कंपनी के साथ हैं। मैं अब यह भी पता लगा चुका हूँ कि हमारे पैकेज में बीमा 10,000 यूरो तक की क्षति के लिए मोटी लापरवाही होने पर भी भुगतान करता है (मेरी व्याख्या: भले ही मैं फर्श की हीटिंग में छेद कर दूं....)

अगर यह फर्श की हीटिंग नहीं है, तो यह किसी न किसी तरह से बिल्डर के हिस्से जाएगा।

सादर,
UWe
 

Knallkörper

05/02/2017 19:51:43
  • #6
सामान्यतः सीमेंट के स्ट्रिच में फूटबोडेनहीज़ुंग के ऊपर +5 सेमी होता है। मुझे यह भी यकीन नहीं है कि तुमने फूटबोडेनहीज़ुंग को छेद दिया होगा। अगर वहाँ से 5 लीटर निकल रहे हैं, तो सिस्टम में दबाव पहले ही शून्य हो चुका होगा।
 

समान विषय
27.08.2012गृहसज्जा बीमा महत्वपूर्ण है?16
24.02.2014KFW55 घर फ्लोर हीटिंग के साथ... किस प्रकार की फर्श सामग्री?11
13.08.2014फुटफ्लोर हीटिंग खोदाई - अनुभव?19
11.09.2016विनाइल बनाम लिंदुरा, कॉर्क प्रिंट, लैमिनेट? (लोगोक्लिक एक्सट्रीम)51
14.08.2015फुटफ़्लोर हीटिंग के लिए अस्थायी निचला आवरण14
18.01.2015नई निर्माण Kfw70 फर्श हीटिंग और टाइल्स11
20.03.2015फर्श टाइल, विनाइल या अन्य प्रकार की फर्श सामग्री फर्श हीटिंग के साथ?23
15.05.2015स्वयं की सेवा: शेष नमी का निर्धारण10
18.04.2016टाइल्स बनाम लैमिनेट/पार्केट17
27.05.2016प्लास्टिक फिटिंग्स/जल पाइपलाइन और फर्श हीटिंग को एस्ट्रिच के नीचे इन्सुलेट करें?40
07.08.2016ऊपरी मंजिल बिना स्ट्रिच के - केवल कंक्रीट की मंजिल15
08.06.2016फ्लोर हीटिंग के बारे में सवाल - नया अधिपृष्ठ/एस्टरिच/ग्रेनाइट टाइल्स14
11.01.2019शावर में फर्श हीटिंग?14
17.09.2016स्टिक पारकेट निकालना - लैमिनेट लगाना10
01.11.2017फ्लोर हीटिंग - टाइल्स या लैमिनेट लगाना बेहतर?28
27.12.2017फुटफ्लोर हीटिंग हीटिंग आवश्यकता कम से कम 60 मिमी स्ट्रिच के साथ30
18.12.2018फर्श हीटिंग, लैमिनेट या टाइल्स, पैरों के लिए कौन सा अधिक गर्म है?35
24.02.2019तख्तियों के नीचे फर्श गर्मी प्रणाली49
22.07.2019ड्रेन पाइप इस्ट्रिच के नीचे नहीं है37
25.11.2022फुटफ्लोर हीटिंग को फ्रेज़ करें या नया एस्ट्रिच डालें?17

Oben