मेरे पास एक पुराना मकान है और मैं पुराने (लगभग 50% जो 68 साल पुराने हैं) खिड़कियों को बदलने वाला हूँ, संभवतः अत्यंत खराब इंसुलेशन को भी बदल दूंगा। मेरी नजर में इसका मतलब है कि मैं अपने मकान को ज्यादा हवा बंद (लूफ्टडिच्टर) बनाऊंगा। मकान के अंदर तेज़ हवा में बंद खिड़की और थोड़ी खुली दरवाजों के बावजूद हवा चलती थी। चूंकि यह हवा का आदान-प्रदान अब बंद हो जाएगा, मैं ताप पुनः प्राप्ति के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन पर विचार कर रहा हूँ। सभी कमरों में वेंटिलेशन संभव नहीं है क्योंकि यह एक अत्यधिक स्थापना प्रयास होगा। मकान के अंदर का हिस्सा पहले से ही पूरी तरह से पुनर्निर्मित है। केंद्रीय WRL भी संभव नहीं लगता, यही कारण। अब मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैं कुछ कम, विकेंद्रीकृत प्रणालियों के साथ काम कर सकता हूँ। कुछ विशेषताएँ महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि मैं विभिन्न कमरों को एक उपकरण से संचालित करना चाहूँगा (लागत/स्थान/प्रयास)।

रसोई/बाथरूम 1: दोनों एक दूसरे के बगल में हैं और WRL के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ मुझे एक ऐसी प्रणाली चाहिए जिसमें नमी संवेदक हो, जो दोनों कमरों को संचालित करे। समस्या यह है कि इसे स्विच करना पड़ेगा या मुझे स्विचिंग करनी पड़ेगी उस कमरे पर जो फिलहाल गीला है। अगर मैं दोनों कमरों को पाइपलाइन द्वारा समानांतर जोड़ दूं तो, एक तरफ गीले कमरे में हवा का आदान-प्रदान केवल आधा होगा और दोनों कमरों में हवा आने-जाने का अनुपात ठीक 50:50 नहीं होगा। इसलिए एक कमरे से ज्यादा हवा खींची जाएगी और दूसरे कमरे में ज्यादा हवा डाली जाएगी। इससे अधिक दबाव बनता है और एक कमरे की हवा मकान में दबाई जाती है। यदि वह कमरा गीला है, तो मैं नमी और संभवतः गंध मकान में छोड़ दूंगा।

बैठक/शयनकक्ष या बैठक/तहखाना: यहाँ एक ठंडा कमरा और एक बहुत गर्म कमरा संयोजन में हैं। मुझे एक 2-कक्ष WRL चाहिए जिसमें अलग-अलग हीट एक्सचेंजर हों। या एक ऐसी यूनिट चाहिए जो हवा को विभिन्न स्तरों पर गर्म कर सके। अर्थात् एक बड़ा उपकरण। खासकर तहखाने के लिए हम वेंटिलेशन सिस्टम चाहते हैं क्योंकि हम उसे कभी-कभी रहने योग्य बनाना चाहते हैं, सर्दी में कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं आदि। लेकिन वह अच्छा इंसुलेटेड नहीं है और पर्याप्त ठंडा है। शयनकक्ष भी लगभग ऐसा ही है, पर कम तीव्र। हम यहाँ दो कमरे जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं उदाहरण के लिए नहीं चाहता कि बैठक को ठंडे शयनकक्ष की हवा से ठंडा किया जाए और शयनकक्ष का ताप न बढ़े।

स्मार्ट WRL व Wärmerückgewinnung के साथ: हमारे यहाँ तापमान एक मुद्दा है। सर्दियों में गर्मी और हीटिंग लागत महत्वपूर्ण है। हमारा इंस्टॉलर हीटिंग को कम क्षमता वाला बना कर छोड़ दिया है। मैंने बड़े रेडिएटर माँगे, लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं है। गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। क्या ऐसी WRL हैं जिन्हें आप यह बता सकें कि आप कूल रखना चाहते हैं या गरम, और वे उसी के अनुसार काम करें? स्पष्ट है कि Wärmerückgewinnung हमेशा मदद करता है। मेरा मतलब है, जब गर्मी अधिक हो तो दिन में कम ताप विनिमय हो और जब मशीन महसूस करे कि बाहर ठंडा है, तो वह सक्रिय होकर कमरे को ठंडा करने की कोशिश करे।

विकेंद्रीकृत WRL Wärmerückgewinnung और छोटी एयर कंडीशनिंग के साथ: यह अगला स्तर होगा। क्या ऐसी संयोजन मौजूद हैं?

मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर पाएंगे और मुझे "गूगल करो" या "सर्च फ़ंक्शन" जैसी प्रतिक्रियाएँ नहीं मिलेंगी... ;-) मैंने ज़रूर खोजा है, पर इन्हीं बातों के बारे में सही जानकारी नहीं मिली। एयर कंडीशनिंग के लिए मैंने अभी तक खोज नहीं की है, बस अब याद आया।

बहुत धन्यवाद पहले से,
शुभकामनाएँ
derMartin
 

dertill

23/02/2018 07:25:32
  • #2
नई खिड़कियाँ घर को सील (अधिक) कर देती हैं। पर तुम क्यों सोचते हो कि अब विभिन्न वेंटिलेशन सिस्टम बिना नहीं चल सकते? क्या तुम्हें पहले नमी वाली जगहों / फफूंदी के साथ बुरी अनुभव हुई है?

तुमने अभी क्या-क्या मरम्मत की है?

मैं सबसे पहले सभी आसानी से सुलभ / सस्ते स्थानों को जहां तक संभव हो, इंसुलेट करने की सलाह दूंगा: सबसे ऊपर की छत, तिरछी दीवारें, बेसमेंट की छत। इससे तुम पहले से ही दीवार का तापमान नाजुक कोनों में बढ़ा दोगे।

क्या कम-कुशल है: हीटिंग सिस्टम (आजकल एकल परिवार के घर में इसे ठीक करना भी चुनौती है) या रेडिएटर?

यदि पता हो कि पाइप कहां से गुजरती हैं तो अतिरिक्त रेडिएटर जरूरत पड़ने पर आसानी से लगाए जा सकते हैं।

तुम्हारी बाहरी दीवार की बनावट कैसी है?

अधिकतर मामलों में तकनीकी वेंटिलेशन जरूरी नहीं होती, बल्कि सही वेंटिलेशन व्यवहार से घर असल में फफूंदी/नमी से मुक्त रहना चाहिए।

यहाँ 1-3 हायग्रोमीटर भी मदद कर सकते हैं। इससे तुम कमरे की नमी पर नजर रख सकते हो और इसके अनुसार कदम उठा सकते हो।

पुराने बेसमेंट में वेंटिलेशन सिस्टम लगाना समझदारी हो सकता है, लेकिन इसे अंदर और बाहर के तापमान और नमी के अनुसार संचालित होना चाहिए, नहीं तो तुम सिर्फ नमी और गर्म हवा वापस अंदर लाएंगे। विकल्प के तौर पर सस्ता उपाय: जरूरत पड़ने पर गर्मियों में बेसमेंट में एयर डिह्यूमिडिफायर चलाना।



सबसे सही होता है कि मरम्मत बाहर से अंदर की तरफ की जाए और खिड़कियाँ बदलना भी गंदगी करता है।
 

derMartin

23/02/2018 22:42:48
  • #3
नमस्ते dertill,



मेरे कुछ हल्के फफूंदी के स्थान थे। कुछ गंभीर नहीं। लेकिन अब तक घर गर्म और अच्छी तरह से बंद नहीं था।


फर्श, दीवारें, फर्नीचर, हीटिंग, बाथरूम, रसोई। क्यों? इसका प्रश्न से क्या संबंध है?


क्या किया जाएगा।


हीटर छोटे हैं। हाँ, बाद में जोड़ सकते हैं। एक तो हीटिंग इंस्टॉलेशन का मेरा खराब अनुभव है और दूसरा यह वह रास्ता नहीं है जिसे मैं लेना चाहता हूँ। मैं बहुत ऊर्जा बर्बाद करता हूँ। बड़े हीटर से शायद थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन मैं ऊर्जा की हानि कम करना चाहता हूँ। फिलहाल मेरा HWB 180 है।


मैं अभी तक नहीं बता सकता।


जब तक मैं वहाँ होता हूँ। ऐसा नहीं होने पर समस्या होती है। खासकर सर्दियों में और अक्सर एक महीने तक। इसके अलावा मेरी पत्नी को हीटिंग और बच्चे की वजह से वेंटिलेशन के लिए मनाना मुश्किल होता है।


हाँ डिहमीडिफायर एक विकल्प है। मेरे पास भी है। 0.5 किलowatt है लेकिन ज्यादा बचत वाला नहीं।


यह निर्भर करता है। अगर आप उदाहरण के लिए घर में रहना चाहते हो तो अच्छा है कि कम से कम एक बाथरूम हो। हाँ, तुम सही हो। लेकिन कुछ व्यावहारिक कारण ऐसे होते हैं जो कभी-कभी इसे रोकते हैं।

शुभकामनाएँ
derMartin
 

derMartin

02/03/2018 09:30:10
  • #4
नमस्ते,

मैंने अब इन सवालों का जवाब दे दिया है। क्या कोई मेरी (डिसेंट्रलाइज्ड) नियंत्रित वेंटिलेशन सिस्टम विथ हीट रीकवरी से संबंधित सवालों का जवाब दे सकता है?

- क्या ऐसे सिस्टम हैं जिनमें अलग-अलग "हीट सर्किट्स" होते हैं? यानी एक सिस्टम ठंडे (बेसमेंट) कमरे को वेंटilate कर सके और एक गर्म कमरे को, बिना गर्मी को रहने वाले क्षेत्र से बेसमेंट में पंप किए। विकल्प स्पष्ट रूप से दो सिस्टम होने का है।

- क्या एयर आउटलेट को स्विच करने की संभावना है? यानी दो कमरों को कनेक्ट करें और जरूरत के अनुसार हवा को एक कमरे में स्विच करें। स्विचेबल एग्जॉस्ट एयर सबसे अच्छा होगा अगर वह नमी सेंसर द्वारा नियंत्रित हो। लेकिन यह शायद बहुत अधिक हो।

- ये सिस्टम कितनी "इंटेलिजेंट" काम कर सकते हैं। जैसे की गर्मियों में, जब ठंडा रहना पसंद हो तो कम वेंटिलेशन करना और जैसे ही बाहरी तापमान अंदर के तापमान से नीचे हो, खूब वेंटिलेशन करना ताकि रहने वाले क्षेत्र को ठंडा किया जा सके।

- क्या ये डिवाइस क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के साथ मिलकर उपलब्ध हैं?

पहले से धन्यवाद,
derMartin
 

Mycraft

02/03/2018 10:42:03
  • #5


दो सिस्टम, बाकी सब बेकार है।



दो सिस्टम, बाकी सब बेकार है।



असल में बिलकुल नहीं। आमतौर पर डीसेंट्रलाइज्ड सिस्टम वेंटिलेशन के लिए होते हैं और इनमें स्मार्टनेस की कमी होती है। अतिरिक्त स्मार्टनेस मुफ्त में नहीं मिलती, लेकिन चूंकि डीसेंट्रलाइज्ड सिस्टम सामान्यतः यथासंभव कम कीमत पर होने चाहिए, तो बाकी आप समझ सकते हैं।



हाँ, सब कुछ मिलाया जा सकता है। लेकिन फिर भी स्मार्टनेस की कमी होती है।

इसी कारण से केंद्रीय सिस्टम होते हैं, जो तब कोई कमी नहीं छोड़ते (उपयुक्त उपकरणों के साथ), वहाँ VRV, क्लाइमेट कंट्रोल, ह्यूमिडिफिकेशन आदि सब हो सकते हैं।
 

dertill

02/03/2018 11:21:05
  • #6


ऊर्जा की बचत और फफूंदी से बचाव तकनीकी उपकरणों का उपयोग किए बिना स्थायी रूप से सरल और सस्ता है, और केवल तब जब यह (सार्थक रूप से) संभव न हो, तब दीर्घकालिक तकनीकी सिस्टम का सहारा लेना चाहिए। घर की वेंटिलेशन समस्या का पहला समाधान नहीं होना चाहिए, यह केवल एक अतिरिक्त सुविधा या सहायक होनी चाहिए।



वेंटिलेशन सिस्टम से आप केवल खुले खिड़कियों से सक्रिय वेंटिलेशन के कारण ऊर्जा हानि को कम करते हैं। खासकर पुराने मकानों में यह हिस्सा कुल हानि के मुकाबले बहुत कम होता है। अगर आप वाकई ही हीटिंग ऊर्जा बचाना चाहते हैं, तो वेंटिलेशन सिस्टम से शुरुआत नहीं करनी चाहिए।



अगर आप अपने घर में ऊर्जा हानि कम करना चाहते हैं, तो उसकी संरचना पता लगाएं। आपकी बाहरी दीवार कैसी है (क्लिंकर, प्लास्टर, लकड़ी)?, दीवार की मोटाई?, क्या यह ठोस निर्माण है? निर्माण का समय? बाद में किए गए जोड़/परिवर्तन? - प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए ये जानकारी पर्याप्त है।



अगर सर्दियों में घर खाली है और भवन लगातार गर्म किया जा रहा है और घर में पानी का कोई नुकसान नहीं है, तो वहाँ फफूंदी नहीं उगेगी, चाहे वेंटिलेशन सिस्टम हो या न हो, क्योंकि कोई भी घर में नहीं है जो अपनी बॉडी या गतिविधियों (नहाना, खाना बनाना) से नमी हवा में लाता हो।

फफूंदी के विकास के लिए चार चीजें जरूरी हैं: पोषक तत्व (वालपेपर, धूल, जैविक गंदगी), सतह पर 70% या उससे अधिक वायु आर्द्रता, सतह का तापमान 17°C से कम और pH मान 9 से कम।

जितनी ठंडी सतह/हवा होगी, समान पूर्ण जल सामग्री पर उसकी सापेक्ष आर्द्रता उतनी ही अधिक होगी।
गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है।
उदाहरण के लिए, यदि हवा 22°C पर 50% आर्द्रता रखती है, तो उसमें लगभग 8 ग्राम जल / किलोग्राम हवा होता है।
यदि यह हवा कमरे के कोनों में 15°C तक ठंडी हो जाती है, तो इसमें अभी भी 8 ग्राम जल होगा लेकिन सापेक्ष आर्द्रता लगभग 75% हो जाएगी। अगर यह और ठंडी हो जाती है, तो 8 ग्राम जल / किलोग्राम हवा किसी बिंदु पर 100% या उससे अधिक होगा और हवा में पानी संघनित होकर बूंदें बना लेगा => कुहासा।

यहां तक कि अगर आपके पास वेंटिलेशन सिस्टम है और आपकी हवा की आर्द्रता निरंतर 45-50% है, तब भी आप कोनों में फफूंदी पा सकते हैं यदि वे बहुत ठंडे हों और वहाँ सापेक्ष आर्द्रता 70% या उससे अधिक हो।

इसलिए लक्ष्य यह होना चाहिए कि सबसे संवेदनशील जगहों जैसे कमरे के कोने या बाहरी दीवारों के छिद्रों की सतह तापमान बढ़ाई जाए।
यह सबसे आसानी से छत के झुकाव और टॉप फ्लोर की छत की इन्सुलेशन (यानी अटारी और ऊपर के मंजिल के बीच) तथा तहखाने की छत की नीचे की इन्सुलेशन के माध्यम से किया जा सकता है। यह सस्ता, आसानी से स्वयं काम किया जा सकता है और प्रभावी है। इससे बहुत सारी हीटिंग ऊर्जा बचती है और कोनों में फफूंदी बनना कम होता है। कोनों के ऊपर/नीचे की गई इन्सुलेशन वहाँ का तापमान बढ़ाती है, सापेक्ष आर्द्रता कम करती है और फफूंदी की वृद्धि के लिए आधार समाप्त हो जाता है।

खिड़कियाँ बदलना भी एक अच्छा उपाय है, लेकिन इस दौरान उनके किनारों को भी न भूलें। बदलते समय आमतौर पर नए प्लास्टर लगाना पड़ता है, तब आप वहाँ पर कैल्शियम सिलिकेट इन्सुलेशन प्लेटें लगा सकते हैं या कम से कम उन हिस्सों पर चूना प्लास्टर और सिलिकेट पेंट (pH >10) लगा सकते हैं।

बेहतर खिड़कियों और मंजिल/तहखाने की छत की इन्सुलेशन से आपको कमरे को गर्म करने के लिए कम ऊर्जा चाहिए होगी और बड़े रेडिएटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। छत के झुकाव और टॉप फ्लोर की छत की इन्सुलेशन से गर्मियों में बाहर से कम गर्मी अंदर आती है! इससे गर्मियों में घर ज्यादा गर्म नहीं होता।

अगर आपने ये सब किया और फिर भी कई जगहों पर फफूंदी के साथ समस्याएं हैं, तो आपको वेंटिलेशन सिस्टम पर विचार करना चाहिए।

EDIT: मैंने देखा कि आप तहखाने को रहने योग्य बनाना चाहते हैं। तब तहखाने की छत की इन्सुलेशन का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तहखाना ठंडा नहीं है।
लेकिन:
1960 के दशक का बिना इन्सुलेशन वाला तहखाना रहने के लिए बिना इन्सुलेशन के गर्म करना संभव नहीं है या इसके परिणाम कष्टदायक होंगे, चाहे वेंटिलेशन सिस्टम हो या न हो। फर्श और दीवार की सतह तापमान साल भर लगभग 10°C रहेगी। निश्चित रूप से बाहरी हवा के छिद्र को सील करना और गर्म करना, एवं कपड़ों और लोगों द्वारा अतिरिक्त नमी जोड़ना दीवारों और फर्श में संघनन (कंडेंस पानी) पैदा करेगा। रहने के लिए तहखाने की बाहरी दीवारों का इन्सुलेशन आवश्यक है, और तब भी फर्श का इन्सुलेशन सावधानी और उचित तकनीक से करना चाहिए।
 

समान विषय
09.09.2010नई इमारत में वेंटिलेशन सिस्टम, हाँ या नहीं?39
12.05.2014KfW 70 बिना वेंटिलेशन सिस्टम के107
31.07.2013ताप पुनः प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन सिस्टम - समझदारी या बेहूदा?18
15.09.2022केंद्रित नियंत्रण वाली आवासीय वेंटिलेशन प्रणाली जिसमें गर्मी पुनःप्राप्ति है: क्या कमरे व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किए जा सकते हैं?20
12.06.2015लेकिन एक नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम स्थापित करें?54
07.01.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हाँ - ताप पुनःप्राप्ति नहीं - कारण पाठ में है!79
02.03.2016WRL या (विकेंद्रीकृत) WRL - हाँ या नहीं? फायदे और नुकसान?37
26.04.2016घर के अंदर गर्म शयनकक्ष जिसमें वेंटिलेशन और हीट रिकवरी शामिल है24
08.10.2016न्यूबॉ पोरोटन T7 MW 36.5 बिना नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के45
09.09.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और फिर भी रात में खिड़कियाँ खुली हैं71
03.04.2018नई निर्माण KfW55 गैस, सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ ताप पुनर्प्राप्ति के साथ43
27.11.2017ताप पुनर्प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन प्रणाली, स्थापना स्थान का तापमान11
06.06.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन (वेंटिलेशन सिस्टम) का स्वचालन32
16.02.2019वेंटिलेशन सिस्टम के बावजूद धुंधले खिड़कियाँ49
06.09.2019क्या वेंटिलेशन सिस्टम के साथ अब खिड़कियाँ नहीं खोली जा सकतीं?15
05.11.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ खिड़कियों को खोलने की संभावना - योजना के लिए विचार60
14.06.2022बिना खिड़कियों वाला तहखाना वेंटिलेशन सिस्टम18
24.11.2022विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन सिस्टम के बावजूद उच्च नमी16
18.08.2023क्या वेंटिलेशन सिस्टम वास्तव में नम बाहरी हवा को घर में पंप करता है?13

Oben