नमस्ते, मैंने हमारी Vallox 350 MV प्रणाली की सेटिंग्स को थोड़ा विस्तार से देखा।

सबसे पहले, मैंने ज़ुलुफ़्ट (आने वाली हवा) का तापमान 15 से बढ़ाकर 20 डिग्री किया। Vallox ने विवरण में 15 डिग्री को आदर्श बताया है। ऐसा क्यों है? क्या अगर यह मान पूरा नहीं होता तो हवा को विद्युत रूप से और गर्म करना पड़ता है?
अनुबंध की सेटिंग्स में भी ज़ुलुफ़्ट तापमान 15 डिग्री के रूप में था। लेकिन तस्वीरों के अनुसार ज़ुलुफ़्ट 20 डिग्री था। कुछ तो सही नहीं लग रहा।

इसके अलावा, मैंने आर्द्रता (RH) की सीमा 48 से बढ़ाकर 55 की। हवा काफी सूखी थी, ग्राफ़ देखिए।

CO2 मान को मैंने 900 पर घटाया।

फैन की क्षमता को मैंने 40 से घटाकर 35 किया। इससे मशीन काफी शांत हो गई, जो इतने छोटे बदलाव के लिए आश्चर्यजनक था।

तस्वीरों के अनुसार अन्य सेटिंग्स के बारे में आपका क्या विचार है?

चूंकि मुझे सिस्टम की बिजली खपत अधिक लग रही है, इसलिए सेटिंग्स को बचत के लिए भी अनुकूलित किया जाना चाहिए। ज़ाहिर है, बिना प्रणाली के उद्देश्य को खोए।
 

driver55

11/01/2022 19:05:12
  • #2
: इस प्रश्नावली में क्या पसंद करने जैसा है? :oops: बढ़िया स्क्रीनशॉट्स या बढ़िया सवाल पूछे गए हैं?:D
 

Pinkiponk

12/01/2022 09:00:48
  • #3

मैं इस सवाल को दिलचस्प समझता हूँ, भले ही मैं इसका जवाब न दे सकूँ और उन फोरम सदस्यों के जवाब का इंतजार करता हूँ जिन्हें इसकी जानकारी है। इसके अलावा, मैं सोचता हूँ कि एक "लाइक" एक दोस्ताना स्वागत और "अच्छा है कि आप यहाँ हैं।" होता है। :-)
 

KingJulien

12/01/2022 10:15:40
  • #4
आपने अब कुछ SOLL मान बदल दिए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपने "जादुई पंचभुज" की खोज कर ली है। मैं आपकी प्रणाली को नहीं जानता, लेकिन बदलाव आंशिक रूप से विरोधाभासी हैं। मत सोचो कि यह वैसे ही काम करेगा जैसे आप सोचते हैं।


यहाँ मैं आपको की स्टैंडर्ड सलाह देता हूँ, जब वह खुद नहीं चाहता ;)

शर्तों की निर्देशिका!
 

Mycraft

12/01/2022 10:49:12
  • #5

हाँ, ऐसा ही है।


क्योंकि तब इलेक्ट्रिक हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और हवा को मौजूदा हीटिंग सिस्टम के माध्यम से बाद में गर्म किया जाता है, जो अधिक कुशल और लागत प्रभावी होता है।


हाँ, क्योंकि आपकी हीट रिकवरी काम कर रही है और हवा इसलिए गर्म हो रही है। 15°C को एक सीमा के रूप में माना जाता है जो वर्तमान से कम बाहरी तापमान के लिए है।


यह कैसे मापा जाता है और किस समय अवधि के लिए?
 

समान विषय
10.05.201485% आर्द्रता पर प्रवेश14
22.06.2015धुआं निकालने वाला हवा / आपूर्ति हवा रेंज हुड के लिए10
06.11.2018नया निर्माण 2014: बेसमेंट में उच्च आर्द्रता की समस्याएँ15
20.01.2018तहखाने में उल्लेखनीय रूप से उच्च आर्द्रता10
03.10.2016निकलने वाली हवा और आने वाली हवा एक के ऊपर एक?22
20.04.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: शयनकक्षों में दीवार में आपूर्ति वायु स्थापित करें।23
15.10.2017नली में आपूर्ति वायु का गर्मीकरण16
27.02.2018मकान में बहुत अधिक आर्द्रता। सर्दियों में 60-70%33
09.01.2018शयनकक्ष में निकास वायु - भंडारण कक्ष में आपूर्ति वायु24
28.05.2019कंडीशन्ड वॉटर और किण्वन वायु नली पर फफूंदी - क्या करें?11
18.03.2024अटारी की समस्या। उच्च आर्द्रता - नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन?39
09.03.2022सोफे और डेस्क के नीचे फर्श के आउटलेट (प्रवेश वायु)?36
16.04.2020बैठक कक्ष की आर्द्रता 30-40%22
29.03.2020कम आर्द्रता वाला कक्षीय जलवायु (25%)19
17.07.2020ऊंचाई में फर्श निर्माण के साथ वाल्लॉक्स KWL पाइप मार्ग संदेहास्पद34
21.11.2020नमी 60% ईंटत्त्व गीला23
11.02.2021आर्द्रता में नाटकीय गिरावट आई है18
23.06.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - आपूर्ति वायु / निष्कासन वायु के स्थानों की योजना बनाना60
02.06.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में सोफे के पास रहने वाले क्षेत्र में ताजी हवा19

Oben