23/04/2021 09:21:06
- #1
प्रिय समुदाय,
मैं निराश हूँ;
स्थिति इस प्रकार है: भूतल (1 बड़ा कमरा) में 8 Stück Schlotterer रोलशेटर हैं जिनमें Elero फंक मोटर लगे हैं। अब तक इन मूल 8 मोटरों में से 3 को बदल दिया गया है, इसलिए मेरे पास अब
5 Stück यूनि-डायरेक्शनल (जो पुराने हैं) और
3 Stück बाइ-डायरेक्शनल
मोटर हैं - मतलब एक मिश्रित संचालन।
अब तक मैंने सभी 8 मोटरों को अपनी पुरानी Elero VarioTel Plus 10 से कंट्रोल किया है (जो केवल यूनि-डायरेक्शनल सिग्नल प्रोसेस कर सकता है)।
अब मैंने एक नया रिमोट खरीदा है, Elero Tempotel 2 (जो दोनों - यूनि और बाइ - फंक प्रकार को सपोर्ट करता है)।
मेरी अब तक की प्रक्रिया - रोल-मोटरों को बिजली से अलग करना (वे तब 5 मिनट सीखने के मोड में रहते हैं), Tempotel 2 पर P बटन दबाना (रोलरो ऊपर-नीचे जाते हैं और सीखा जा सकता है) शुरू में केवल नए बाइ-डायरेक्शनल मोटरों पर ही काम किया। यूनि-डायरेक्शनल मोटरों ने ऊपर-नीचे चलना शुरू नहीं किया।
किसी समय मैंने उपयोगकर्ता निर्देश में पढ़ा कि रिमोट के पीछे रबर कवर के नीचे DIP स्विच 2 को ऊपर: OFF करना होता है जब आप Tempotel 2 को यूनि-डायरेक्शनल और बाइ-डायरेक्शनल दोनों संचालन के लिए सेट करना चाहते हैं।
अगर DIP स्विच 2 नीचे है (रिमोट की डिफ़ॉल्ट सेटिंग), तो केवल बाइ-डायरेक्शनल संचालन संभव है।
इसलिए स्पष्ट था कि पुराने मोटर P बटन दबाने पर सीखने के मोड में नहीं जाते।
लेकिन: अब जब DIP स्विच 2 ऊपर है (OFF), तो सभी 8 रोलशेटर वास्तव में ऊपर-नीचे जाते हैं - यानी वे सीखने के लिए तैयार हैं।
और यही समस्या है: नए मोटर पहले जैसी कोई समस्या नहीं हुए आसानी से सीखे जा सकते हैं। पुराने मोटर, जो अब P बटन दबाने पर ऊपर-नीचे जाते हैं और स्पष्ट रूप से सीखने के लिए तैयार हैं, वे ऊपर जाने के एक सेकंड के अंदर ऊपर बटन दबाने से बंद नहीं होते - मोटर का रिसीवर प्रतिक्रिया नहीं देता।
मुझे शक है कि रिमोट पुराने मोटर को एक बाइ-डायरेक्शनल कमांड भेज रहा है, जिसे मोटर समझ नहीं पाता?! लेकिन मैं रिमोट को कैसे बताऊं कि वह वर्तमान चैनल पर वर्तमान - पुराने मोटर को एक यूनि-डायरेक्शनल कमांड भेजे?
क्या कोई कृपया इस विषय में जानकार है और मेरी मदद कर सकता है?
पहले से धन्यवाद और सादर नमस्कार
हेलमुट
मैं निराश हूँ;
स्थिति इस प्रकार है: भूतल (1 बड़ा कमरा) में 8 Stück Schlotterer रोलशेटर हैं जिनमें Elero फंक मोटर लगे हैं। अब तक इन मूल 8 मोटरों में से 3 को बदल दिया गया है, इसलिए मेरे पास अब
5 Stück यूनि-डायरेक्शनल (जो पुराने हैं) और
3 Stück बाइ-डायरेक्शनल
मोटर हैं - मतलब एक मिश्रित संचालन।
अब तक मैंने सभी 8 मोटरों को अपनी पुरानी Elero VarioTel Plus 10 से कंट्रोल किया है (जो केवल यूनि-डायरेक्शनल सिग्नल प्रोसेस कर सकता है)।
अब मैंने एक नया रिमोट खरीदा है, Elero Tempotel 2 (जो दोनों - यूनि और बाइ - फंक प्रकार को सपोर्ट करता है)।
मेरी अब तक की प्रक्रिया - रोल-मोटरों को बिजली से अलग करना (वे तब 5 मिनट सीखने के मोड में रहते हैं), Tempotel 2 पर P बटन दबाना (रोलरो ऊपर-नीचे जाते हैं और सीखा जा सकता है) शुरू में केवल नए बाइ-डायरेक्शनल मोटरों पर ही काम किया। यूनि-डायरेक्शनल मोटरों ने ऊपर-नीचे चलना शुरू नहीं किया।
किसी समय मैंने उपयोगकर्ता निर्देश में पढ़ा कि रिमोट के पीछे रबर कवर के नीचे DIP स्विच 2 को ऊपर: OFF करना होता है जब आप Tempotel 2 को यूनि-डायरेक्शनल और बाइ-डायरेक्शनल दोनों संचालन के लिए सेट करना चाहते हैं।
अगर DIP स्विच 2 नीचे है (रिमोट की डिफ़ॉल्ट सेटिंग), तो केवल बाइ-डायरेक्शनल संचालन संभव है।
इसलिए स्पष्ट था कि पुराने मोटर P बटन दबाने पर सीखने के मोड में नहीं जाते।
लेकिन: अब जब DIP स्विच 2 ऊपर है (OFF), तो सभी 8 रोलशेटर वास्तव में ऊपर-नीचे जाते हैं - यानी वे सीखने के लिए तैयार हैं।
और यही समस्या है: नए मोटर पहले जैसी कोई समस्या नहीं हुए आसानी से सीखे जा सकते हैं। पुराने मोटर, जो अब P बटन दबाने पर ऊपर-नीचे जाते हैं और स्पष्ट रूप से सीखने के लिए तैयार हैं, वे ऊपर जाने के एक सेकंड के अंदर ऊपर बटन दबाने से बंद नहीं होते - मोटर का रिसीवर प्रतिक्रिया नहीं देता।
मुझे शक है कि रिमोट पुराने मोटर को एक बाइ-डायरेक्शनल कमांड भेज रहा है, जिसे मोटर समझ नहीं पाता?! लेकिन मैं रिमोट को कैसे बताऊं कि वह वर्तमान चैनल पर वर्तमान - पुराने मोटर को एक यूनि-डायरेक्शनल कमांड भेजे?
क्या कोई कृपया इस विषय में जानकार है और मेरी मदद कर सकता है?
पहले से धन्यवाद और सादर नमस्कार
हेलमुट