अब मैं वाकई परेशान हूँ और थोड़ा इनपुट पाकर बहुत खुशी होगी।
हीटिंग सिस्टम (4 मंजिलें, जमीन मंजिल में फर्श हीटिंग, बेसमेंट और 1./2. ऊपरी मंजिल में पारंपरिक हीटर) गैस-बर्नर-केंद्रित हीटिंग यूनिट के साथ। (हीटिंग रूम की फोटो संलग्न है)।
घर के खरीदने के बाद अक्टूबर में फर्श हीटिंग को थोड़ी देर के लिए चालू किया गया था, जो दिखाई देने में ठीक से काम कर रही थी। उस समय के इंस्टॉलर द्वारा सिस्टम की परिचालन प्रक्रिया हाल ही में दी गई है और वाल-नियंत्रण मॉड्यूल Junkers Ceracontrol की सेटिंग्स की जांच की गई है।
वर्तमान समस्या यह है कि अलग-अलग सर्किटों में कोई प्रवाह नहीं हो रहा है। पारंपरिक हीटर बिना किसी समस्या के गर्म हो रहे हैं।
अब तक क्या किया गया है?
- एक्ट्यूएटर और उनके नीचे वाले वाल्व की जांच की गई (सही से काम कर रहे हैं; एक्ट्यूएटर के बिना और खुली वाल्व के साथ भी कोई प्रवाह नहीं हो रहा)
- पुराना पंप (Grundfos Alpha+ 25-40 180) बदला गया क्योंकि इसकी क्षमता पर्याप्त नहीं थी (शाफ्ट कई बार फंस गया और भारी जमाव था)। नया मॉडल Grundfos Alpha2 25-40 180 सेटिंग से स्वतंत्र रूप से 0.0-0.1m³/घंटा दिखा रहा है। (सही इंस्टॉलेशन किया गया है)
- अलग-अलग हीटिंग सर्किट को फ्लश और वेंट किया गया। पहले प्रयास के तुरंत बाद प्रवाह मीटर ने हीटिंग सर्किट के हिसाब से 1.5-3 लीटर/मिनट दिखाए, पंप ने 0.5-0.7m³/घंटा दिखाया। कुछ सेकंड बाद यह फिर से 0.0-0.1m³/घंटा पर वापस चला गया और प्रवाह मीटर ने भी कोई प्रवाह दिखाया नहीं।
अब मेरी समझ खत्म होने के करीब है और आशा करता हूँ कि कोई और सुझाव दे सके।
यदि सिस्टम के बारे में और जानकारी चाहिए, तो मैं वह खुशी-खुशी प्रदान करूंगा।
बहुत-बहुत नमस्ते और आपके इनपुट के लिए पहले से धन्यवाद!
अब मैं वाकई परेशान हूँ और थोड़ा इनपुट पाकर बहुत खुशी होगी।
हीटिंग सिस्टम (4 मंजिलें, जमीन मंजिल में फर्श हीटिंग, बेसमेंट और 1./2. ऊपरी मंजिल में पारंपरिक हीटर) गैस-बर्नर-केंद्रित हीटिंग यूनिट के साथ। (हीटिंग रूम की फोटो संलग्न है)।
घर के खरीदने के बाद अक्टूबर में फर्श हीटिंग को थोड़ी देर के लिए चालू किया गया था, जो दिखाई देने में ठीक से काम कर रही थी। उस समय के इंस्टॉलर द्वारा सिस्टम की परिचालन प्रक्रिया हाल ही में दी गई है और वाल-नियंत्रण मॉड्यूल Junkers Ceracontrol की सेटिंग्स की जांच की गई है।
वर्तमान समस्या यह है कि अलग-अलग सर्किटों में कोई प्रवाह नहीं हो रहा है। पारंपरिक हीटर बिना किसी समस्या के गर्म हो रहे हैं।
अब तक क्या किया गया है?
- एक्ट्यूएटर और उनके नीचे वाले वाल्व की जांच की गई (सही से काम कर रहे हैं; एक्ट्यूएटर के बिना और खुली वाल्व के साथ भी कोई प्रवाह नहीं हो रहा)
- पुराना पंप (Grundfos Alpha+ 25-40 180) बदला गया क्योंकि इसकी क्षमता पर्याप्त नहीं थी (शाफ्ट कई बार फंस गया और भारी जमाव था)। नया मॉडल Grundfos Alpha2 25-40 180 सेटिंग से स्वतंत्र रूप से 0.0-0.1m³/घंटा दिखा रहा है। (सही इंस्टॉलेशन किया गया है)
- अलग-अलग हीटिंग सर्किट को फ्लश और वेंट किया गया। पहले प्रयास के तुरंत बाद प्रवाह मीटर ने हीटिंग सर्किट के हिसाब से 1.5-3 लीटर/मिनट दिखाए, पंप ने 0.5-0.7m³/घंटा दिखाया। कुछ सेकंड बाद यह फिर से 0.0-0.1m³/घंटा पर वापस चला गया और प्रवाह मीटर ने भी कोई प्रवाह दिखाया नहीं।
अब मेरी समझ खत्म होने के करीब है और आशा करता हूँ कि कोई और सुझाव दे सके।
यदि सिस्टम के बारे में और जानकारी चाहिए, तो मैं वह खुशी-खुशी प्रदान करूंगा।
बहुत-बहुत नमस्ते और आपके इनपुट के लिए पहले से धन्यवाद!