फ्लोर हीटिंग खराब है या बहुत धीमी है?

  • Erstellt am 21/12/2018 22:50:41

305er

21/12/2018 22:50:41
  • #1
हाय, हमें लग रहा है कि हमारी फर्श हीटिंग सही ढंग से काम नहीं कर रही है।

हमने एक नया घर बनाया है, इस साल इसमें आए हैं, KFW 55।
लफ्ट-वॉस्सर-वॉर्मपंप के साथ

जब हम इस साल मार्च के शुरुआत में यहां आए थे, तो फर्श हमेशा आरामदायक गर्म था। यानी फर्श की हीटिंग महसूस होती थी।
अब फिलहाल इसे मुश्किल से ही महसूस किया जा सकता है।
स्पष्ट है कि फर्श बर्फ जैसा ठंडा नहीं है लेकिन शुरुआत जितना गर्म भी नहीं है।
कमरों में तापमान लगभग 21 डिग्री है।

हमारी वर्तमान समस्या।
हम 12.12. से आज, 21.12. तक छुट्टी पर थे।
मैंने 13.12. से 20.12. तक वॉर्मपंप को छुट्टी मोड पर सेट किया था, जिसमें तापमान को शायद -4 डिग्री तक कम किया गया था।
अब हम आज शाम को घर लौटे हैं और यहाँ अंदर बहुत ठंडा है।
नीचे 18 डिग्री है और ऊपर बच्चों के कमरे में केवल 15 डिग्री।

क्या फर्श हीटिंग इतनी सुस्त है? मैंने सोचा था कि इसे गर्म होने में केवल कुछ घंटे लगेंगे?
हमारे यहाँ तो अब 24 घंटे से ज्यादा हो गया है जब से यह सामान्य रूप से चल रही है।
फिर भी यहाँ इतनी ठंड क्यों है?
 

Nordlys

21/12/2018 23:06:14
  • #2
अजीब बात है, हमारे यहाँ 12 घंटे आसानी से काफी होते हैं।
 

ypg

21/12/2018 23:35:05
  • #3
आपके बाहर तापमान अभी क्या है?
ऐसे बाहरी तापमान होते हैं जब हीटर काम नहीं करता। यह इतना गर्म होता है कि वह चालू नहीं होता।
खासकर शरद ऋतु में, मतलब इस मौसम में वह अपने आप में ही पर्याप्त होता है।
हमारे लिए यह ठंडा लगता है।
मेरे पास गैस हीटर पर एक घुमावदार knob है, मैं इसे तीन बार ऊपर करता हूं, और वह चालू हो जाता है, मुझसे मत पूछो कि यह तापमान है या हीटिंग कर्व।
 

boxandroof

22/12/2018 00:11:45
  • #4
मूलतः: एक उचित आकार वाली वॉर्मपंप के साथ यह सामान्य है कि घर को फिर से गरम होने में लंबा समय लगता है। मेरे यहाँ एक दिन से भी ज्यादा लगता है। और एक स्पष्ट रूप से गर्म फर्श एक संकेत होगा कि वॉर्मपंप कुशलतापूर्वक काम नहीं कर रही है।

मुझे संदेह है कि हीटर यह नहीं समझ रहा है कि हीटिंग की मांग बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह बाहरी तापमान पर निर्भर होकर पूर्ववर्ती तापमान नियंत्रित करता है और वर्तमान में तापमान काफी गर्म है। इसी कारण से गरम होने में ज्यादा समय लगता है। यदि वॉर्मपंप पहले से ही अपनी सीमा पर नहीं चल रही है तो आप पूर्ववर्ती तापमान को अस्थायी रूप से मैन्युअली बढ़ा सकते हैं ताकि यह जल्दी हो सके।
 

Mycraft

22/12/2018 09:13:15
  • #5


यह बकवास छोड़ दो। तुम्हारे पास एक गर्मी पंप है। अगर तुम छुट्टियों के लिए तापमान घटाते हो तो इस तरह करो:

13.12. - 18.12. अगर तुम 21.12. को वापस आ रहे हो।

खासकर जब तापमान अभी जैसा है, यानी करीब +10।
 

Lumpi_LE

22/12/2018 11:15:47
  • #6
वर्तमान तापमानों पर आपको वास्तव में घर को फिर से गर्म करने में समस्या होगी। kfw 55 घरों और एयर-टू-वाटर ताप पंप के साथ तापमान कम करना नहीं चाहिए। इसके अलावा, ऐसे घर में फर्श केवल -20°C पर ही गर्म होना चाहिए, अन्यथा कुछ ठीक नहीं है..
 

समान विषय
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
25.11.2015एयर-वाटर हीट पंप सहित फ्लोर हीटिंग का ऑफर, ठीक है?19
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
08.10.2017KfW 55 बिना फर्श हीटिंग के38
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
27.01.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ फर्श हीटिंग को सही ढंग से सेट करें54
20.12.2019बच्चों के कमरे में फर्श हीटिंग? कुछ कमरे बिना फर्श हीटिंग के योजनाबद्ध हैं? एयर-वाटर हीट पंप हटा दिया गया है?48
10.08.2020कैसे पहचानें कि फ्लोर हीटिंग चल रही है - ERR अभी भी थर्मोस्टैट कवर के बिना50
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
14.12.2020फ्लोर हीटिंग हीट लोड कैलकुलेशन - सरलता से समझाया?26
15.01.2021नवीनीकरण के दौरान दक्षता घर स्मारक (160% ऊर्जा बचत विनियमन) के रूप में एयर-टू-वाटर हीट पंप उपयुक्त है?21
18.05.2021KfW ऊर्जा गणना ठंडा करने वाली हीट पंप के साथ22
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
24.11.2023हीट पंप: बफर टैंक, क्षमता और मॉड्यूलेशन46
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144
21.11.2024ऊपरी मंजिल में फर्श हीटिंग - एक कमरा हमेशा बहुत ठंडा रहता है20

Oben