वेंटिलेशन सिस्टम तेज़ है और परेशान करता है

  • Erstellt am 18/07/2023 10:40:26

glimmer0815

19/07/2023 07:53:02
  • #1
यह फ़िल्टर कहाँ बदले जाने चाहिए? वाल्वों पर निश्चित रूप से कोई फ़िल्टर नहीं हैं। क्या वे खुद संयंत्र में हैं?
 

i_b_n_a_n

19/07/2023 08:04:21
  • #2
तो मेरे पास सभी वाल्वों में फिल्टर हैं। बेशक, Anlage में भी केंद्रीय फिल्टर होते हैं। उन्हें भी बदलना पड़ता है। हमारे फिल्टर पहली बार जल्दी खराब हो गए क्योंकि निर्माण के दौरान धूल उसमें फंस जाती है। कृपया वाल्वों की तस्वीरें लो, खुला हुआ भी। वाल्व में एक क्लैंपिंग पॉइंट होता है जहाँ फिल्टर लगाया जाता है (लगाना होता है?)। यदि Absaugstellen पर फिल्टर नहीं होगा तो Anlage पूरी तरह गंदी हो जाएगी।
 

HeimatBauer

19/07/2023 08:20:42
  • #3
फिल्टर मैं केवल निकासी स्थानों से जानता हूँ, इनस्टॉमेर से नहीं। और当然, Anlage में स्वयं फ़िल्टर होते हैं। उन्हें निकाला जा सकता है, देखा जा सकता है, संभवतः सफाई की जा सकती है - नियमित रूप से बदलना आवश्यक है। वही बात निकासी यंत्रों पर लागू होती है।

शोर इनस्टॉमर में टरब्युलेंस के कारण या Anlage की पाइप से आ सकता है। एक शाल्डमपर Lüftungsgerät और Leitung के बीच लगाया होता है, जिसे देखा जाना चाहिए। मेरे पास चार 20x50x150cm के डिब्बे हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
 

chand1986

19/07/2023 08:38:35
  • #4

इनहेलरों पर लेकिन कुछ होने चाहिए। इससे आवाज़ भी प्रभावित हो सकती है, पूरी तरह से अलग प्रवाह व्यवहार।
 

समान विषय
15.12.2016वेंटिलेशन सिस्टम में अचानक प्रदर्शन वृद्धि - सभी फिल्टर साफ़ हैं12
16.11.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - फिल्टर सीधे एग्जॉस्ट वाल्व में11
12.02.2022रखरखाव अनुबंध आवासीय वेंटिलेशन, सस्ते फिल्टर29

Oben