वेंटिलेशन सिस्टम सिर्फ एक हल्की हवा है

  • Erstellt am 09/06/2012 20:53:05

Krolock

09/06/2012 20:53:05
  • #1
हैलो यहाँ फोरम में,

हमारे पास एक नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम है जो WR Nibe Ftx 230 W के साथ एक साल से एफिशिएंशीहाउस में उपयोग में है।
अब तकनीशियन ने पाया है कि वेंटिलेशन मानक Soll/Ist को परीक्षण प्रोटोकॉल में छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि मेरी राय में इसे कभी वास्तव में किसी ने मापा ही नहीं है और वास्तविक मान क्षेत्र कथित तौर पर हमेशा +/- 1% के अंदर आता है।

सिस्टम 100% चलता है लेकिन सभी कमरों में 4-5 m³/h की बहुत कम वायु मात्रा पहुँचती है।
बेसमेंट में केवल 1.8 m³/h। कोई नियंत्रण तत्व लगाए नहीं गए हैं और सिस्टम पूरी तरह सील है। रसोई, बाथरूम और शौचालय में निकासी वायु पर्याप्त है।

वेंटिलेशन डिवाइस अच्छी तरह काम कर रहा है, लेकिन वायु मात्रा बहुत कम है।
यह किस वजह से हो सकता है, क्या किया जा सकता है?
 

€uro

10/06/2012 12:15:37
  • #2
नमस्ते,
फिर इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचा गया?
यदि मापा नहीं गया तो सटीक वॉल्यूम फ्लो क्या है? क्या मान निर्धारित किए गए थे?
यह कैसे मेल खाता है?

शुभकामनाएँ।
 

Krolock

10/06/2012 14:35:30
  • #3
नमस्ते यूरो,

आपके प्रश्नों के लिए बहुत धन्यवाद...

नाप जरूर नहीं लिया गया क्योंकि सबसे पहले मैं निर्माण स्थल से 12 मीटर दूर रहता था और तकनीशियन ने दावा किया था कि इसे गणना (करना) चाहिए था और इसलिए स्ट्रिच उस पर हो सकता है। प्रतिस्थापन तकनीशियन ने कभी भी मापन नहीं किया, यह उसने पुष्टि की और उसे उपकरण से परिचित होना पड़ा। जो संयोगवश 16 मापन बिंदुओं से प्राप्त मूल्य हैं वे एक मान में वास्तविकता को दर्शाते हैं और 14 मापन बिंदुओं में मान +1 या -1 % के बीच हैं। यह एक बहुत बड़ा संयोग होगा। वेंटिलेशन के लिए मापे गए मान उन स्थानों से लिए गए थे जहाँ वेंटिलेशन नहीं था और हीटिंग रूम में उस समय वेंटिलेशन नहीं था, इसे बहुत बाद में "स्थापित" किया गया था।

सभी नियोजित आपूर्ति वायु मान 20 m3/h, माता-पिता के कमरे में 33 m3/h हैं -

अब बेसमेंट में मापा गया मान 1.8 m3/h है, कमरों में 2.6-3.6 m3/h है जहाँ Nibe FTX 230 W अधिकतम 100 % पर काम कर रही है।

Nibe ठीक चल रही है और मुझे नहीं लगता कि गति को और बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम सीमा पर उपकरण अब इनटेक और आउटटेक वेंट पर बहुत शोर कर रहा है।

अगर, उदाहरण के लिए, एक आपूर्ति वायु पाइप आउटलेट वेंट से जुड़ जाता, तो इसके क्या प्रभाव हो सकते थे?
 

€uro

10/06/2012 15:01:11
  • #4
नमस्ते,
यह निश्चित रूप से एक कमी का संकेत है।
यह भी कुछ अजीब है, क्योंकि मेरी योजना में ऐसा आमतौर पर नहीं होता। DIN 1946-6 के अनुसार हवा प्रवाह योजना किसने बनाई है?
पूरे सिस्टम या इसके भागों का दबाव ह्रास बहुत अधिक है और वेंटिलेशन उपकरण के अनुरूप नहीं है। या उल्टा। वास्तव में नियोजित संचालन बिंदु प्राप्त नहीं हो रहा है। यह एक कमी है!
निर्धारण आधार नाममात्र वेंटिलेशन है। अन्य वेंटिलेशन स्तर (वॉल्यूम फ्लो) वहीं से निर्धारित होते हैं।
पूरी योजना बिखर जाएगी! कमरे की हीटिंग लोड भी बदल जाएगी। संभवतः हीटिंग इसका प्रभावी उपयोग नहीं कर पाएगी। क्योंकि संभावित ओवरफ्लो क्षेत्र बनाए गए होंगे, गंध की समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। नमी भार निष्कासन की गारंटी नहीं है। अत्यधिक आउटलेट एयर वॉल्यूम फ्लो अधिकता होगी। साथ ही यांत्रिक कारणों से इनफिल्ट्रेशन ... आदि।
v.g.
 

Krolock

10/06/2012 20:42:56
  • #5
तो अब मैंने बताए गए क्षेत्रों की जांच की है। लिविंग रूम वास्तव में 42 m² नहीं बल्कि 55 m² है। एक बेसमेंट रूम 30 m² नहीं बल्कि 42 m² है। फिर आपने 2 बेसमेंट रूम के लिए एग्जॉस्ट एयर की गणना की है, जबकि वास्तव में यह सप्लाई एयर है। प्री-वॉकलर को आपने अकेले ओवरफ्लो के रूप में दिखाया है। डाइले (EG) और फ्लुर (OG) में एग्जॉस्ट एयर 21m³/h दर्ज की गई है - जबकि इन कमरों में कोई एग्जॉस्ट एयर नहीं है और ये (जैसा मैं अब कहूंगा) "ओवरफ्लो" भी हैं। निश्चित रूप से 20 m³ का जांचा गया मान निर्धारित किया गया था।

हमने एक निर्माण कंपनी के साथ निर्माण किया है - इसलिए सैनेटरी, हीटिंग और वेंटिलेशन कंपनी सीधे संपर्क में नहीं है। मुझे यह धोखाधड़ी जैसा लगता है जब ऐसी एयर वॉल्यूम कैलकुलेशन को जांचे गए मान के रूप में स्वीकार किया जाता है। हमने इस सेवा के लिए भी निर्माण कंपनी को भुगतान किया है...

अब इससे सबसे अच्छा कैसे निपटा जाए? 14 दिनों की समय सीमा के साथ खराबी की शिकायत?
 

€uro

10/06/2012 21:02:36
  • #6
इस तरह के परिणाम "ऑल इन्क्लूसिव" GU/GÜ परियोजनाओं में जरूरी नहीं कि दुर्लभ हों।
यह आम तौर पर ऐसा ही होता है। दुर्भाग्यवश, अधिकांश मामलों में अनुबंध खराब होते हैं, क्योंकि निर्माणकर्ता अक्सर अनुबंध करने के समय इतने भोले होते हैं कि इस तरह के विवरणों पर ध्यान नहीं देते। अधिकांशतः अन्य चीजें प्राथमिकता में होती हैं। TGA का महत्व बहुत कम लोग पहले से समझ पाते हैं।
एक दोष को अवश्य सूचित किया जाना चाहिए। बाद में इसके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, वह आम तौर पर एक बिल्कुल अलग मामला होता है।
 

समान विषय
03.03.2012पद कंट्रोल्ड रिहायशी वेंटिलेशन भूमिगत तहखाने में?16
14.12.2015मूल्यांकनकर्ता तहखाने में खामियां पाता है। क्या करें?11
25.01.2016आप हमारे नियोजित नए निर्माण के लिए कौन सा हीटिंग सिस्टम लेंगे?15
03.10.2016निकलने वाली हवा और आने वाली हवा एक के ऊपर एक?22
27.01.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में निकास वायु बनाम पुनर्चक्रित वायु32
13.02.2017आवासीय वेंटिलेशन में आपूर्ति और निष्कासित वायु प्रवाह की संख्या11
20.04.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: शयनकक्षों में दीवार में आपूर्ति वायु स्थापित करें।23
05.05.2017केंद्रीय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: आपूर्ति और निकास वायु, दरवाजा के नीचे का अंतराल30
09.01.2018शयनकक्ष में निकास वायु - भंडारण कक्ष में आपूर्ति वायु24
25.05.2018हीटिंग के कारण जल क्षति। VOB के अनुसार वारंटी12
03.11.2019तहखाना दीवार की ऊँचाई, क्या बहुत कम है?25
07.05.2020तहखाने में नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन स्थापित करना - बाहरी हवा / निकास हवा, सुझाव?15
17.02.2020खुले शिविर: नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और KfW55 में निकास या पुनरावृत्ति40
15.10.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: मेरी डिजाइनों में आपूर्ति और निष्कर्षण वायु की स्थिति44
23.06.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - आपूर्ति वायु / निष्कासन वायु के स्थानों की योजना बनाना60
02.06.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में सोफे के पास रहने वाले क्षेत्र में ताजी हवा19
14.01.2023भूमिगत जल के कारण बेसमेंट में आंतरिक हीट पंप संभव नहीं है?37
29.03.2025ईएफएच का ड्राफ्ट, 2 पूरे मंजिलें, ढलान वाली छत, कोई तहखाना नहीं, डबल गैरेज31

Oben